账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3381|回复: 5

[问题探讨] 关于隔离变压器相关问题

[复制链接]
     
发表于 2024-5-24 12:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在做一个小日本的项目,里面有很多设备是单相110V,三相190V的设备。我用了一台380/190的隔离变压器。请问大神们,1.这个能用iT系统吗,如果用it系统,插座回路是不是不用再带漏电保护了?2.可以用TN-S系统吗,变压器二次侧可以接地吗?
     
发表于 2024-5-24 12:19:27 | 显示全部楼层
1,IT系统必须设置绝缘检测,且不宜配出中性导体、
2,为什么不行?
发表于 2024-5-24 16:50:55 | 显示全部楼层
你这个用IT系统,除非自己搞接地系统,不引入PE线,否则还是需要漏电开关
     
发表于 2024-5-24 17:16:22 | 显示全部楼层
日本设备正常电压是110/190V,使用常规变压器就可以了,为啥一定要用隔离变压器。
     
发表于 2024-5-24 19:37:50 | 显示全部楼层
日本关东关西电压和频率均不同先看好设备参数
     
发表于 2024-5-27 10:58:05 | 显示全部楼层
这个变压器称其为“隔离变压器”不妥。就是提供电源的变压器呀。
至于用什么接地保护系统,看要求了。都可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则