账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3578|回复: 16

[问题探讨] 建筑定性

[复制链接]
发表于 2024-5-17 17:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个博物馆的园区,里面有6个小单体,互相之间没有连在一起(分散在园区内),现在在确定博物馆建筑的规模分类时,是按整个园区的总建筑面积确定,还是按各个单体的的建筑面积定? 如果按总建筑面积卡,定性是大型博物馆,如果按单体面积卡,展览馆是小型,其他建筑都不是展览功能,有教育中心、游客接待中心等等,面积都不大。
 楼主| 发表于 2024-5-17 17:16:30 | 显示全部楼层
因为负荷等级不一样,对供电方案影响很大
     
发表于 2024-5-17 17:25:26 | 显示全部楼层
防火分开的话,我都是分开按单体定性。
     
发表于 2024-5-17 17:39:04 | 显示全部楼层
如果没有地库的话或者地库不相连我我觉得可以按独立单体算,
如果有地库相连还是按总园区算吧
     
发表于 2024-5-17 17:55:19 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-5-17 17:39
如果没有地库的话或者地库不相连我我觉得可以按独立单体算,
如果有地库相连还是按总园区算吧 ...

55037实施后地下室楼梯间和地上楼梯间必须彻底分开了,没必要再考虑地库因素(以往也有争议)
     
发表于 2024-5-17 18:29:04 | 显示全部楼层
这种分开的建筑,一点建筑联系都没有,建筑定性不应该一起定吧,肯定是分开
     
发表于 2024-5-17 18:31:09 | 显示全部楼层
这就跟工业园区与厂房、办公楼、宿舍一样,还是该按单体定性。博物园只是个项目名称而已。
     
发表于 2024-5-17 18:42:29 | 显示全部楼层
那么顺带问一下商业区单体都是1000平方,有20个单体。那这是大型商业中型商业还是小型商业
     
发表于 2024-5-17 22:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
非消防我觉得应该按整体,分开和集中功能是一样的,消防按单体
     
发表于 2024-5-18 06:34:20 | 显示全部楼层
《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015
1.0.4 博物馆建筑可按建筑规模划分为...
表1.0.4第二列表述为“建筑总建筑面积”,
所以博物馆建筑定性应该是按总建筑面积。

再看看JGJ 66-91
第1.0.3条 注:建筑规模仅指博物馆的业务及辅助用房面积之和,不包括职工生活用房面积。
就更加清楚。
只是JGJ 66-2015没有了这个注,是否可以按91版的注来执行还是以建筑专业意见为准吧,本来建筑定性就是建筑专业的事情。

9#用商店建筑类比,这个没有可比性,JGJ48-2014第1.0.4条“商店建筑的规模应按单项建筑内的商店总建筑面积进行划分”,已经讲得很明确了。
     
发表于 2024-5-18 07:01:52 | 显示全部楼层
把建筑专业的活干了
     
发表于 2024-5-18 07:05:08 | 显示全部楼层
根据条文解释,应该是单体的总建筑面积
     
发表于 2024-5-18 09:39:33 | 显示全部楼层
肯定是单体了,有啥纠结的,就算有地下室就算连在一起的,地上防火间距要求,也算单体,地下室本身单独划分区域。
     
发表于 2024-5-18 10:02:22 | 显示全部楼层
树总说的建筑定性和消防没有关系,
是针对建筑物非消防用电负荷等级以及供电方案的。
JGJ 66-2015
10.4.2 博物馆建筑内消防用电设备及系统的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则