账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6035|回复: 20

[求助] 配电房可以设在沿街商铺的正下方吗

[复制链接]
     
发表于 2024-4-29 16:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电房在-1层,沿街商铺吊一层,宿舍楼一层。配电房可以设在沿街商铺的正下方吗  如果没办法必须做在这个位置 做双板隔开可以吗
     
发表于 2024-4-30 08:25:51 | 显示全部楼层
大概率会被外审提意见,现在图集里也不建议做双层板。 24DX002-1第4页.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-30 08:50:46 | 显示全部楼层
商铺下面问题不大,除非遇到较真的人。
     
发表于 2024-4-30 08:57:14 | 显示全部楼层
能不能把问题问的明白一点?
说出你担心的违反的规范条文或者担心哪方面(防水、电磁干扰或者其他)不满足规范要求
你这个问题有好几种可能:
1、商铺是否有卫生间等正好布置在配电房(估计是变配电房)上方;
2、是否担心商铺需要考虑GB50352-8.3.1第1款5)的“应采取屏蔽、降噪等措施”;
3、配电房(估计是变配电房)设在地下室是否满足防洪涝要求?有了吊一层这个负一层算不算地下室最底层。
发表于 2024-4-30 09:07:29 | 显示全部楼层
商铺下面可以放
发表于 2024-4-30 09:08:06 | 显示全部楼层
只要不是商店的主要出入口
     
 楼主| 发表于 2024-4-30 11:11:39 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-30 08:57
能不能把问题问的明白一点?
说出你担心的违反的规范条文或者担心哪方面(防水、电磁干扰或者其他)不满足 ...

您说的这些  其实都是我担心的问题  但是配电房可以说是已经挪不了位置了  配电房的位置在全是剪力墙的地方  要是用了其他地方 建筑车位也不够
     
 楼主| 发表于 2024-4-30 11:14:45 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-4-30 08:25
大概率会被外审提意见,现在图集里也不建议做双层板。

现在建筑平面写得是辅助用房 后期业主要做成商铺 我也不知道我是不是担心太多了  不做双板请问还有其他做法吗
     
 楼主| 发表于 2024-4-30 11:15:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-30 09:08
只要不是商店的主要出入口

是那种一二十平的商铺 建筑平面写的辅助用房 业主说后期做商铺 我就是觉得没考虑到后期使用 是不是不适合
     
 楼主| 发表于 2024-4-30 11:17:23 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-4-30 08:50
商铺下面问题不大,除非遇到较真的人。

是那种一二十平的商铺 建筑平面写的辅助用房 业主说后期做商铺 我就是觉得没考虑到后期使用 是不是不适合
发表于 2024-4-30 11:21:23 | 显示全部楼层
画图卷心菜 发表于 2024-4-30 11:15
是那种一二十平的商铺 建筑平面写的辅助用房 业主说后期做商铺 我就是觉得没考虑到后期使用 是不是不适合 ...

没有啥不适合,规范也没有禁止
     
 楼主| 发表于 2024-4-30 11:23:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-30 11:21
没有啥不适合,规范也没有禁止

那商铺后期做餐饮也可以吗
     
发表于 2024-4-30 11:28:07 | 显示全部楼层
画图卷心菜 发表于 2024-4-30 11:11
您说的这些  其实都是我担心的问题  但是配电房可以说是已经挪不了位置了  配电房的位置在全是剪力墙的地 ...

还都是,我不扶墙就服你
哪有那么多因素要同时考虑的。
1、商铺是否有卫生间等正好布置在配电房上方,这个建筑图上有的,看一下不存在就不用考虑了。
2、是否担心商铺需要考虑GB50352-8.3.1第1款5)的“应采取屏蔽、降噪等措施”,商铺不属于规范要求的哪几种场所。
3、变配电房设在地下室是否满足防洪涝要求?这个要看当地具体要求,没有特殊要求的话一层地下室可以放的。
既然有吊一层,那就是坡地,通常只要变配电房不是布置在区域低洼部位都可以的。
发表于 2024-4-30 11:53:09 | 显示全部楼层
画图卷心菜 发表于 2024-4-30 11:23
那商铺后期做餐饮也可以吗

可以,只要不是卫生间,或者改成旅馆
     
 楼主| 发表于 2024-4-30 14:52:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-30 11:28
还都是,我不扶墙就服你。
哪有那么多因素要同时考虑的。
1、商铺是否有卫生间等正好布置在配电房上方, ...

嗯嗯 谢谢指导  因为我还没画2年图 经验不足  所以就会想的多一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则