账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3657|回复: 10

[问题探讨] 远距离摄像头配电问题

[复制链接]
     
发表于 2024-4-28 10:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
假设一个小区最远端的摄像头距离监控室1000米(或者更远),电源由监控室统一配电,
问题一:那么这么远的距离,会不会产生压降,有没有什么好的解决办法。
问题而:如果摄像头带控制线(KVVP),控制线会不会产生压降。
发表于 2024-4-28 11:27:23 | 显示全部楼层
这远的距离,最好单独供电,在其附近增加电源箱
     
发表于 2024-4-28 12:42:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-28 11:27
这远的距离,最好单独供电,在其附近增加电源箱

树总,可以就近接景观照明箱吗,监控是不是还要UPS供?
     
发表于 2024-4-28 13:29:29 | 显示全部楼层
一般是,先220V电源跟光纤一起引过去,就近做监控箱,内部采用POE交换机,每个监控箱管附近一片区域的探头。
     
发表于 2024-4-28 13:48:46 | 显示全部楼层
会是肯定会,但是摄像头本身功率不大,压降不足5%那就当它没有了呗。常见的解决方法是就近取电
发表于 2024-4-28 14:14:05 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-4-28 12:42
树总,可以就近接景观照明箱吗,监控是不是还要UPS供?

是的,应该引自监控专用电源
     
发表于 2024-5-8 16:32:54 | 显示全部楼层
室外监控都带电源模块,问题不大
     
发表于 2024-5-8 19:02:31 | 显示全部楼层
统一配电的话220V,1000M应该也可以用,可以咨询一下厂家,因为终端的电源适配器电源是宽幅的。还有个办法就是380V5芯线这样压降会少一些
     
发表于 2024-5-8 19:04:54 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-4-28 12:42
树总,可以就近接景观照明箱吗,监控是不是还要UPS供?

监控系统的电源供电方案有两种一种就是集中供电,一种是就近供电,集中的造价高,就近电源不好管理,
     
发表于 2024-5-9 10:16:14 | 显示全部楼层
弱电设备大部分是宽电压的
     
发表于 2024-5-11 08:36:36 | 显示全部楼层
需要看负荷等级吧,工业厂区很多把视频监控作为一级负荷特备重要,需要集中供电,如果监控负荷等级低的话,可以就接电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则