GB50116
3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
原来的强条,
有了这一条集中控制系统和控制中心系统就不用再看6.1.1了。
其实6.1.1条文说明“集中报警系统和控制中心报警系统,火灾报警控制器和消防联动控制器(设备)应设在专用的消防控制室或消防值班室内....”,瞎猜可能是复制粘贴的,忘记删掉后面的“或消防值班室”了,这样6.1.1条文说明的逻辑上才讲的过去。
不过再看看6.1.4条,
又是一处前后不一致的表述。
|
|