账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3541|回复: 2

[规范条文] GB17045条文之功能接地导体色标问题

[复制链接]
     
发表于 2024-4-13 20:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

这是GB17045条文,本条最后一句话:功能接地导体不应使用黄绿双色绝缘,这作何理解。和我们传统的认知产生了矛盾嘛



下载.png
     
发表于 2024-4-15 09:44:13 | 显示全部楼层
专用的功能性接地导体颜色本来也不允许你用黄绿色啊,国标规定黄绿双色只限于保护导体、PEL、PEM、PEN和保护联结导体。但是当你的接地端子或者接地导体同时满足保护接地和功能接地的要求,此时应将其认定为保护接地端子和保护接地导体,按黄绿色配色。
     
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:00:10 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-4-15 09:44
专用的功能性接地导体颜色本来也不允许你用黄绿色啊,国标规定黄绿双色只限于保护导体、PEL、PEM、PEN和保 ...

专业,到位,感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则