刚下载到热乎乎的电子版 花了20分钟 速看了下
照明标准,一转眼也已经10多年。
时间就是这么溜走的
眼睛一睁一闭,新民规都发布5年了,设计师们才刚适应好、再呆几年又改修编。
本次照明标准修编,首要差异是————降级加T,成为推荐性标准(无强条)
原则上,GB/T是由甲方爸爸 或 甲方的干儿子/代言人设计师 自主采纳 。
多套用一份标准,多遵循一堆条条框框,可能多花一笔钱。甲方爸爸最有话语权。
不选用GB/T前提下,违反某个GB/T出了问题,不被追责。
选用了GB/T,违反条款、出了问题,是否被追责,这个解释权交给大家。
GB/T照明标准目前是第一个螃蟹,看到时候业内 设计、图审怎么处理。
尤其是,今后降级为GB/T的各种消防规范,我相信更是轩然大波。怎么对待前任规范、老条文,是个面临的问题
下面是粗看规范的几个点:
1、健康照明的理念
2、GB50034-2013 还是室内的。 2024版,适用范围拓展到室外了。
3、与55016、55015的衔接,还比较顺畅
4、 3.2.6条、3.3.9条 好像是重复写了2遍。是什么意图?
5、今天看才注意到:新、老照明规范一直有个名词【特别潮湿场所】。之前有网友交流什么叫【潮湿场所】。 这里还有【特别潮湿场所】
6、旧版 4.1.7 设计照度与照度标准值的偏差不应超过±10%。
新版 4.1.5 设计值与标准值,允许偏差 + 20%————只能正偏差、不能负偏差。鼓励多装灯,正偏差20% 推荐。
以往300Lx的,做到270Lx也算对
如果采纳GB/T50034,那照度就要做到300~360Lx了,设计师按以往布灯的套路,18W的灯管,可能要提高到20W、22W
甲方爸爸笑容渐渐消失、逐渐严肃
采纳GB/T的风险暴露出来了吧
7、GB55037、GB51309 疏散照明,都是考核【地面最低水平照度】
GB/T50034 第5.5.5条,还是滞后了、没有更新,仍然维持旧版的【地面平均水平照度】,后面1lx、 3lx、5lx,也和其他标准不一致。
消防啊!消防就是天大的事!这里居然出现了不一致之处!
不过,好在符合GB55037,一定能符合GB/T50034,没有坑人
8、规范里众多表格没仔细看,建筑场所内容越来越丰富,LPD应该是更低了
衍生出了2个词【限值的现行值】、【限值的目标值】
|
|