账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6900|回复: 24

[问题探讨] GB 50034-2024即将发布?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-11 09:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑照明设计标准(征求意见稿).rar (731.74 KB, 下载次数: 12)
征求意见地址(目前已截止)https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/zqyj/202001/20200102_243372.html



QQ图片20240411094317.jpg

上图公告原地址谁有?麻烦贴出来。
     
发表于 2024-4-11 10:11:26 | 显示全部楼层
单相分支回路所接灯具数不宜超过25个;这个还不要改改吗,比如装修上3W,5W的筒灯,25个才多少W,灯带算啥?组合灯具?怎么算光源数?
     
发表于 2024-4-11 10:15:00 | 显示全部楼层
住建部官网上还没看到,
官网上“标准公告”最后公告日期还是2024-03-01。
     
发表于 2024-4-11 10:46:10 | 显示全部楼层
这个图片是内部发的吗,官网还没有看到公告!
     
发表于 2024-4-11 10:51:40 | 显示全部楼层
这个是内部文件吧
     
发表于 2024-4-11 11:31:18 | 显示全部楼层
没有,住建部网站上没有
     
发表于 2024-4-11 11:31:48 | 显示全部楼层
顺便说,你少了一个/T
这多么重要啊!!!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-11 16:34:41 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-4-11 10:11
单相分支回路所接灯具数不宜超过25个;这个还不要改改吗,比如装修上3W,5W的筒灯,25个才多少W,灯带算啥 ...

好消息更新了
坏消息只是降级了
     
发表于 2024-4-11 17:12:28 | 显示全部楼层
希望其他规范尽快跟上

加T
     
发表于 2024-4-11 17:21:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2024-4-11 17:39 编辑

到时候,会不会说———住建部 应急管理部发布的、无特殊原因,不得弃用 ?

还会不会说——GB/T50034 加T,只是终止了强规属性,规范里的“应”字条款仍应执行?

即便加T的也要 自觉视为【 无 T 】标准?



图审意见———设计总说明应列入  GB/T50034,应符合XXX推荐性标准的要求
如弃用T标,应列出充分理由、提交专家审议。












     
发表于 2024-4-11 17:22:58 | 显示全部楼层
就怕这个规范的LPD与X55015中又不一样
     
发表于 2024-4-11 20:29:47 | 显示全部楼层
我是地瓜 发表于 2024-4-11 17:22
就怕这个规范的LPD与X55015中又不一样

确实不一样了,更低了
     
发表于 2024-4-11 20:32:16 | 显示全部楼层
我是地瓜 发表于 2024-4-11 17:22
就怕这个规范的LPD与X55015中又不一样

住宅,55015是≤5.0,新50034是现行值≤5.0,目标值≤4.0
住宅车库,55015是≤1.9,新50034是≤1.4
办公室,55015是≤8.0,新50034是≤6.5
     
发表于 2024-4-11 22:04:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-11 20:32
住宅,55015是≤5.0,新50034是现行值≤5.0,目标值≤4.0
住宅车库,55015是≤1.9,新50034是≤1.4
办公 ...

推荐标准,是否可只按通规执行
     
发表于 2024-4-12 09:01:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-11 20:32
住宅,55015是≤5.0,新50034是现行值≤5.0,目标值≤4.0
住宅车库,55015是≤1.9,新50034是≤1.4
办公 ...

两本规范并行?这是又要两本规范交叉着看啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则