账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3968|回复: 7

[问题探讨] 关于洁净厂房设置消控室和配电室的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-4-10 11:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,讨论个问题:1、洁净厂房是否必须在厂房内部设置消控室,还是整个厂区有消控室就行2、洁净厂房是否设置配电小间,如不设置,配电箱没地方放啊


发表于 2024-4-10 11:40:06 | 显示全部楼层
1.厂区有消控室就行
2.设置
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-4-10 13:33:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-10 11:40
1.厂区有消控室就行
2.设置

树总,条文解释里又是这么说的""
     
 楼主| 发表于 2024-4-10 13:34:58 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-4-10 13:33
树总,条文解释里又是这么说的""

9.3.4 本条规定的洁净厂房中应设置消防值班室或控制室是确保各类消防系统正常运行和及时对发生的各类火情等组织扑救的关键手段,故作为强制性条文规定。
     
发表于 2024-4-10 14:18:02 | 显示全部楼层
第一个问题,如果按照50073,最起码要设置消防值班室。但是你如果是医药、食品洁净厂房,则可以不在厂房内设置(似乎是,记不太清了),他们有专门的的规范,未要求建筑内设置。
     
发表于 2024-4-10 14:23:17 | 显示全部楼层
洁净厂房内一般自动化程度较高,为减少人员对内部洁净的影响,室内工作人员较少,不利于发现火情和处理初期火灾。可设置消防分控室,与管理控制室合用。
     
发表于 2024-4-11 09:30:19 | 显示全部楼层
洁净区内不宜设配电小间,都是暗装的,洁净区外可以。
     
发表于 2024-9-5 14:00:20 | 显示全部楼层
1.厂区有消控室就行。做了很多没被审图提过
2.尽量设置在洁净区外,若洁净区一个防火分区只能设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则