账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3013|回复: 13

[求助] 抢救室 内的设置

[复制链接]
     
发表于 2024-4-9 10:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2024-4-10 13:34 编辑

请问,医院抢救室内的医用设备带是否需要由IT系统专用配电箱内引出供电内?三级甲等医院,抢救室分别是急诊抢救室和病房楼层的抢救室。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-4-9 11:09:30 | 显示全部楼层
个人觉得,普通医院的,不需要
发表于 2024-4-9 11:10:59 | 显示全部楼层
医院IT系统,主要是生命维持系统,如手术、ICU
发表于 2024-4-9 11:12:12 | 显示全部楼层
短暂的抢救,电气系统发生故障的概率较低
发表于 2024-4-9 11:13:11 | 显示全部楼层
但传染病医院不同,其明确抢救室需要,如呼吸病,可能长时间的抢救
     
发表于 2024-4-9 11:17:45 | 显示全部楼层
这种问题,专业的角度看提得太过轻率。什么样的医院,什么样的抢救室,不同情况相差天壤之别。总该自己先将医疗工艺条件明确后,再说电气的要求吧。
     
发表于 2024-4-9 11:21:46 | 显示全部楼层
我所在单位的医院,抢救室就是急诊室旁一房间,就氧气瓶,除颤仪和几张床。附近另一所医院,抢救室可以截肢。
     
发表于 2024-4-9 11:50:26 | 显示全部楼层
有本医院的图集可以翻翻
     
发表于 2024-4-9 14:30:07 | 显示全部楼层
急诊抢救室还是普通抢救室? 这两个区别非常大。
如果是急诊抢救室,医疗带是要接入IT系统的。不过抢救室也有设吊塔的,这种我也做过
     
发表于 2024-4-9 17:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
现在医院病房楼每层都有一间抢救室,能不按抢救室配电吗?

点评

规范说的急诊抢救室,并不包含普通抢救室  发表于 2024-4-12 15:17
发表于 2024-4-9 20:18:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 苹果西瓜柠檬 于 2024-4-9 20:25 编辑
huohai 发表于 2024-4-9 17:57
现在医院病房楼每层都有一间抢救室,能不按抢救室配电吗?

是靠近护士站有一间抢救病房吧,这个是建筑上的要求,这个病房就是给病情相对较重的病人的,靠的近好管理,要是涉及生命安全的早住进ICU了
     
发表于 2024-4-10 11:31:31 | 显示全部楼层
得看是什么用途的抢救室吧
     
发表于 2024-4-11 09:50:05 | 显示全部楼层
1.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则