账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2987|回复: 3

[求助] 应急灯壁装和疏散指示吊装时,安装高度不低于多少呢?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-7 15:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2024-4-7 15:12 编辑

请问,应急灯壁装和疏散指示吊装时,安装高度不低于多少呢?我记得哪本规范中好像说过,但是找不到了

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-4-7 16:05:15 | 显示全部楼层
GB51309-4.5章
     
发表于 2024-4-9 16:27:08 | 显示全部楼层
GB51348-2019-13.6.5宜为2.0~2.5米、
     
发表于 2024-4-9 20:28:17 | 显示全部楼层
实际做的时候肯定要看建筑控高的,尤其地库车道控制多高,你的灯就挂多高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则