账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7895|回复: 25

[求助] 火灾报警能否不联动喷淋和消火栓系统,自成区域报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-26 16:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,一个独立的宿舍建筑,本来按规范不需要设火灾报警和喷淋,现在学校想加,那可以采用区域报警系统么,不带任何联动,
主要是没有条件设置消防控制室,如果采用集中控制型的,还需要设消控室
想直接采用区域报警系统,这样报警主机直接设在小值班室里,

     
发表于 2024-3-26 17:04:29 | 显示全部楼层
我觉得可行。因为喷淋和消火栓都可不必依赖报警系统独立运行。但在论坛上也听说有的地方要求一旦上了报警,喷淋和消火栓系统就变成自动联动消防设备了必须接入,也就不能做成区域报警形式了(莫名奇妙)
发表于 2024-3-26 17:04:45 | 显示全部楼层
可以自成区域报警系统
发表于 2024-3-26 17:05:38 | 显示全部楼层
忘了是哪里的答疑文件
区域报警和消防泵处理.png
发表于 2024-3-26 17:07:15 | 显示全部楼层
不过前些时候公众号上有篇文章,学校宿舍都要设置火灾报警系统

点评

设报警无所谓,别要求按有联动设备要求做集中系统就好  发表于 2024-3-26 17:16
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-3-26 17:17:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-3-26 17:07
不过前些时候公众号上有篇文章,学校宿舍都要设置火灾报警系统

是的,依据是卫计委的规范好像是,现在最好直接都做上,主要是报警型式有点疑问的
     
 楼主| 发表于 2024-3-26 17:36:05 | 显示全部楼层
找到江苏省的解释,还是要按集中报警系统设置
微信截图_20240326173430.png

点评

确认是江苏的吗?我查了20~23版的建设工程施工图设计审查技术问答都没看到  发表于 2024-3-26 17:49
     
发表于 2024-3-26 22:41:08 | 显示全部楼层

这条里面的低压压力开关和流量开关启泵,不就是联动了吗
     
发表于 2024-3-26 22:43:21 | 显示全部楼层
一个建筑群里任一个单体独立建筑,你给他设成区域报警系统,就可以不联动整个建筑群里的消防水泵等系统?意思是这个建筑,不执行火规?
     
发表于 2024-3-26 22:47:53 | 显示全部楼层
上了报警系统,就要执行火规啊,不能选择性执行条文啊,因为你选择的是区域报警,所以不执行联动,明明有水泵要联动嘛
     
发表于 2024-3-27 08:52:15 | 显示全部楼层
GB55036的2.0.2条条文说明里对哪些属于需要联动的“自动灭火系统”有详细说明,
原文如下:2.0.2 本条规定了消防设施启动和运行的基本性能要求。建筑消防给水与灭火设施既要确保其有效性,也要具有足够的可靠性。除消火栓系统、湿式及干式自动喷水灭火系统、闭式细水雾灭火系统外,大部分自动灭火系统(如泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和开式细水雾灭火系统等)需要与火灾报警系统联动自动启动作为主要启动方式。需与火灾自动报警系统联动的系统应确保其及时动作,系统的响应时间应满足有效灭火、控火、防护冷却和防火分隔的要求。
本来个人以为GB55036可以终结这种争议,
但实际上并非如此,
众多消防主管部门和专家还是坚持原来的看法。
所以,设计师还是按照本地的习惯做法来吧。
     
发表于 2024-3-27 08:56:43 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2024-3-26 22:47
上了报警系统,就要执行火规啊,不能选择性执行条文啊,因为你选择的是区域报警,所以不执行联动,明明有水 ...

执行GB50116也未必是规范的所有条文都要执行,
第4部分的内容明显是针对集中报警系统和控制中心报警系统的,
如果区域报警系统也要执行联动规范条文,
那何必搞个区域报警系统?
     
 楼主| 发表于 2024-3-27 09:11:21 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2024-3-26 17:36
找到江苏省的解释,还是要按集中报警系统设置

20年的审图技术问答
     
发表于 2024-3-27 09:30:25 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2024-3-27 09:11
20年的审图技术问答

1.jpg 2.jpg 我手头的版本没有此条
     
 楼主| 发表于 2024-3-27 09:32:58 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-3-27 09:30
我手头的版本没有此条

不知道哎,你看看这个

2020年江苏省建设工程施工图技术问答.pdf

3.83 MB, 下载次数: 13, 下载积分: E币 -5

点评

出罗生门 了  发表于 2024-3-27 09:52
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则