账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6660|回复: 3

[讨论]关于照明回路范围的问题讨论

[复制链接]
发表于 2007-11-6 17:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>看了单位上的一些高层的照明平面图,有的图纸是把几乎每一个房间的照明单独做为一回路引到照明配电箱,这样做的话往往一层楼有很多照明回路,每个回路的功率都比较小,但是这样做的优点我认为可以把停电事故的范围缩小,一个房间停电不会影响到别的房间,但是这样我觉得会让走线很复杂,配电箱的体积很大。</P>
<P>  有的图纸是把功能相同或者相近的房间的所有照明算做一个回路,再引到配电箱,这样可以节省材料,配电箱体积变小,结构简单,但是在安全性上又不如上述的办法。</P>
<P>  想问的是从安全,经济,施工等各方面,根据房间功能各位是怎么样配置照明回路的,另外我现在马上要做一个高层,此高层,基本每一层都是一个单位在使用,从经济利益上来讲是没有必要每个房间都单独成为一个回路的,面对这样的情况各位在照明和插座回路上是怎么设计的。</P>
<P>  我是初学者,希望得到大家的指导!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2007-11-6 17:52:00 编辑过」</div>
     
发表于 2007-11-6 18:49:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明回路范围的问题讨论

<P>楼上的,这个问题我是这么看的:</P>
<P>1、照明配电回路的灯具数量有个要求,一般的,每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个,按照这个原则办事会好些;</P>
<P>2、考虑功能分区,把同类功能的房间灯具挂在同一回路上;</P>
<P>3、一些公共部分的照明独立;</P>
<P>4、应急照明独立;</P>
<P>5、注意节能,即照明功率密度值。</P>
<P>上述为基本点,不足之处,楼下补充。哈哈哈~~</P>
<P>对了,记得去看  <FONT size=5>建筑照明设计标准 </FONT></P>

<P>[em1]</P>
 楼主| 发表于 2007-11-6 20:14:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明回路范围的问题讨论

有考虑把公共照明单独成一回路,或者把公共照明接到插座回路上,不知道哪个好。另外我想问的是现在的照明配电箱,最常用的,最多能接几个回路?看到很多图纸上能有10回路。
     
发表于 2007-11-6 21:14:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明回路范围的问题讨论

<P>照明和插座混装不是很好,去看看照明标准。</P>
<P>配电箱内只要能做,20路都有啊,没事的啊。</P>
<P>你看看单位老同志的图好了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则