账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22441|回复: 85

[问题探讨] 照明回路超过80m

[复制链接]
     
发表于 2024-3-24 20:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
提了一条校验灵敏度,那我可以采用ic65n-c16/2p+ve 30ma漏电断路器么,这样符合规范么?
     
发表于 2024-3-24 21:59:06 | 显示全部楼层
单相接地故障你用漏电保护了,相零短路一样还是灵敏度不够
     
发表于 2024-3-25 07:49:09 | 显示全部楼层
插座回路用 漏电保护器,照明回路也用?
     
 楼主| 发表于 2024-3-25 08:56:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-24 21:59
单相接地故障你用漏电保护了,相零短路一样还是灵敏度不够

大哥 那怎么修改 用啥样的断路器及多粗的电缆 车间项目
     
发表于 2024-3-25 09:40:55 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-3-25 08:56
大哥 那怎么修改 用啥样的断路器及多粗的电缆 车间项目

哥们我直说了啊,感觉你没弄懂断路器短路灵敏度的含义和各种短路故障的区别
     
发表于 2024-3-25 10:44:29 | 显示全部楼层
提的是灵敏度,但要看是什么灵敏度,假如就是电通规上的4.5.1要求,那么从满足审图,满足规范的角度,RCD是可以的。
     
发表于 2024-3-25 10:56:45 | 显示全部楼层
短路保护灵敏度不满足要求时可降低瞬动电流动作值,如采用B型微断。
     
发表于 2024-3-25 11:02:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-24 21:59
单相接地故障你用漏电保护了,相零短路一样还是灵敏度不够

按任元会的《低压配电设计解惑》p004,采用tn接地系统,线路末端发生接地故障,故障电流很小,最简单有效办法就是采用rcd,即使距离超千米也能保证动作的灵敏度
     
发表于 2024-3-25 11:25:32 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-3-25 11:02
按任元会的《低压配电设计解惑》p004,采用tn接地系统,线路末端发生接地故障,故障电流很小,最简单有效 ...

接地故障没问题,相零短路灵敏度如何满足?
     
发表于 2024-3-25 13:29:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-24 21:59
单相接地故障你用漏电保护了,相零短路一样还是灵敏度不够

这个是无解的
     
发表于 2024-3-25 14:07:43 | 显示全部楼层

可以加大线路截面但不经济。所以通常是要求合理配置终端箱位置及供电范围。
     
发表于 2024-3-25 16:10:20 | 显示全部楼层
帮顶,这个问题貌似很常见,比如很多精装商业项目的前场走道,土建考虑的公共照明箱至灯具的供电半径也是很长的需要校验
     
发表于 2024-3-25 17:11:44 | 显示全部楼层
不论是加大导线截面或者断路器采用B型,经济性都不如RCD,所以我这边统一标准,懒得费口舌
     
发表于 2024-3-25 17:32:29 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-3-25 14:07
可以加大线路截面但不经济。所以通常是要求合理配置终端箱位置及供电范围。 ...

老师您认为短路保护可以用长延时吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则