账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9774|回复: 14

变压器出线形式

[复制链接]
     
发表于 2007-11-5 18:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个住宅小区,一共18个高层住宅,带地下室的有12栋,地下室连在一起,面积1万多平方,配电室在地下室内,,另外还有6栋高层住宅不带地下室。不带地下室的6栋采用TN-C-S,没疑问的。那12个地下室连在一起的用TN-S还是TN-C-S?整个地下室肯定会做总等电位的
发表于 2007-11-5 22:43:32 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

若设置分配电室用TN-C-S,否则用TN-S.
     
发表于 2007-11-5 23:46:51 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-11-5 22:43:32</I>)的发言<BR>若设置分配电室用TN-C-S,否则用TN-S.</DIV><BR><BR>那12栋设分配电室为什么要用TN-C-S?用TN-S不可以吗?
发表于 2007-11-6 12:08:44 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

变压器在建筑里,TN-S呗!这个也有疑问吗?
     
发表于 2007-11-6 22:01:41 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-6 12:08:44</I>)的发言<BR>变压器在建筑里,TN-S呗!这个也有疑问吗?</DIV><BR>我也觉得是,不知道黑子有何高见?<BR>
     
 楼主| 发表于 2007-11-6 22:51:06 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

没何高见,我就是这样做的,不过我看到有大院采用TNCS的
     
发表于 2007-11-7 20:31:50 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-6 22:51:06</I>)的发言<BR>没何高见,我就是这样做的,不过我看到有大院采用TNCS的</DIV><BR><BR>黑子,别人有什么用意没有,你了解过吗?说来听听。
发表于 2007-11-7 22:12:46 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

<P>你说的大院,多半来自广东省。我也见过。</P>
<P>不过,规范上有,老王也强调。</P>
<P>我是绝对不会这样做的。</P>
发表于 2007-11-8 09:32:02 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

<P>共用地下室的用TN-S,其它用TN-C-S</P>
<P>其实严格的讲TN-C-S是没有重复接地的,见手册上的示意图。</P>
<P>有些地方为了区别便要求:对没有变电站的建筑,从变电站到该建筑用TN-C系统,进入建筑物用TN-S系统(即重复接地后引出PE线)。算是解释了常说的TN-C-S但做了重复接地。</P>
<P>系统分类争议体现在到底哪里才是电源端</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-8 19:21:10 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

<P>别人有什么用意我不知道</P>
<P>但是我知道N线重复接地不好的</P>
     
发表于 2007-11-8 20:03:10 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>wosuwoxing</b> 在(<i>2007-11-8 9:32:02</i>)的发言<br><p>共用地下室的用TN-S,其它用TN-C-S</p><p>其实严格的讲TN-C-S是没有重复接地的,见手册上的示意图。</p><p>有些地方为了区别便要求:对没有变电站的建筑,从变电站到该建筑用TN-C系统,进入建筑物用TN-S系统(即重复接地后引出PE线)。算是解释了常说的TN-C-S但做了重复接地。</p><p>系统分类争议体现在到底哪里才是电源端</p></div><br>1、TN-C-S是有重复接地的,可见现行规范GB14050-1993《系统接地的型式及安全技术要求》中的图示及电力行业标准DL/T621-1997《交流电气装置的接地》中B类电气装置接地的相关要求。<br><br>2、系统分类的电源端应以电源变压器低压侧第一段母线开始算起,对于一般的室内变电所,就是从变压器低压侧配电柜出线处开始算起。<br>
     
发表于 2007-11-8 22:53:39 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 19:21:10</I>)的发言<BR>
<P>别人有什么用意我不知道</P>
<P>但是我知道N线重复接地不好的</P></DIV><BR><BR>黑子,N线能重复接地吗?不能的。
     
发表于 2007-11-8 22:58:43 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-11-8 20:03:10</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B> 在(<I>2007-11-8 9:32:02</I>)的发言<BR>
<P>共用地下室的用TN-S,其它用TN-C-S</P>
<P>其实严格的讲TN-C-S是没有重复接地的,见手册上的示意图。</P>
<P>有些地方为了区别便要求:对没有变电站的建筑,从变电站到该建筑用TN-C系统,进入建筑物用TN-S系统(即重复接地后引出PE线)。算是解释了常说的TN-C-S但做了重复接地。</P>
<P>系统分类争议体现在到底哪里才是电源端</P></DIV><BR>1、TN-C-S是有重复接地的,可见现行规范GB14050-1993《系统接地的型式及安全技术要求》中的图示及电力行业标准DL/T621-1997《交流电气装置的接地》中B类电气装置接地的相关要求。<BR><BR>2、系统分类的电源端应以电源变压器低压侧第一段母线开始算起,对于一般的室内变电所,就是从变压器低压侧配电柜出线处开始算起。<BR></DIV>
<P><BR><BR>老贾说的第一点我支持。</P>
<P>第二点不知道出处,老贾,出处在哪?这个我有问题:</P>
<P>1、按照这个说法,变压器出来之后,没有经过变压器,系统配电形式就没有改变了?</P>
<P>2、要是这么说,TN-C进入建筑物,重复接地之后变成TN-C-S,再由配电箱出来,严格来说就不能是TN-S了?</P>
<P>那么这个配电形式应该怎么称呼?TN-C-S中的TN-S?</P>
发表于 2007-11-13 15:31:26 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

冰爷,老贾的第二条说了,是室内变电室。您说的那个是低压受电的室内配电室。老贾那个是电源端,你那个是重复接地端。
     
发表于 2007-11-13 20:02:54 | 显示全部楼层

回复:变压器出线形式

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 15:31:26</I>)的发言<BR>冰爷,老贾的第二条说了,是室内变电室。您说的那个是低压受电的室内配电室。老贾那个是电源端,你那个是重复接地端。</DIV><BR><BR>板爷,线路可都是连通的,我说的和老贾说的到底区别在哪?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则