账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1335|回复: 6

[求助] 应急照明

[复制链接]
     
发表于 2024-3-21 10:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,一个项目中有的单体设置了火灾自动报警系统,有的单体按规范没设置火灾自动报警系统,对于没设置火灾自动报警系统的单体内的应急照明系统是否还可以采用集中电源集中控制呢?若是采用集中控制因此单体内没有报警系统其如何启动应急照明呢?
     
发表于 2024-3-21 14:47:46 | 显示全部楼层
可以,没得报警系统就可以手动启动,可以直接写非集中系统。其实集中和非集中的厂家都是同一款产品,用在集中系统就是集中,用在非集中就是非集中系统。 如果非集中系统,舍得做通讯线,控制室有应急照明控制器,可以多一个远程启动方式。
     
发表于 2024-3-21 18:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
河南是各管各的,没有报警就非集中控制
     
发表于 2024-3-21 21:24:50 | 显示全部楼层
做不做火灾自动报警系统或者应急照明系统看防火规范2018版和防火通用规范,应急照明是否做集中或非集中,看消防应急照明标准GB51309-2018,3.1.2  设置了消控室应选择集中控制;设置了火灾报警系统,但没有消控室宜选择集中控制;其他情况,可选择非集中控制
     
发表于 2024-3-23 18:07:56 | 显示全部楼层
你按集中做了也没事。你别忘了集中电源系统分火灾非火灾情况,你那栋建筑都没火灾火警,喷淋应该也是没有的,理论上就算火灾你也是靠正常照明就可以逃生了,如果火把线烧断了,通过检测线,你的集中电源箱一样可以启动的。
     
发表于 2024-4-23 14:19:20 | 显示全部楼层
直接写集中电源非集中控制  产品好像是一样的
     
发表于 2024-4-23 14:27:31 | 显示全部楼层
最近的项目也是这种情况,我做了集中电源非集中控制系统,但是我还是做了通讯线至消控室远程启动,审图老师提出:按非集中控制系统做但需在主出入口处增设手动控制按钮至集中电源箱,理由是火灾时现场可能没人跑去集中电源处手动开启。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则