[问题探讨] 人防区域应急照明至非人防区时候需要和普通照明一样加装熔断器吗

[复制链接]
     
发表于 2024-3-16 12:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当防护区内和非防护区灯具共用一路电源回路时
     
发表于 2024-3-17 12:42:15 | 显示全部楼层
老规范是防护区内外同回路时加熔断器,新规范好像要求不能同回路了。
     
发表于 2024-3-18 08:16:51 | 显示全部楼层
建议两条回路,消防回路加熔断器容易被提
发表于 2024-3-18 09:21:59 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-3-17 12:42
老规范是防护区内外同回路时加熔断器,新规范好像要求不能同回路了。

哪个规范?
     
发表于 2024-3-18 09:24:33 | 显示全部楼层

新的人防规范,4.1实施
360截图20240318092353037.jpg
发表于 2024-3-18 09:29:45 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-3-18 09:24
新的人防规范,4.1实施

谢谢
发表于 2024-3-18 09:36:41 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-3-18 09:24
新的人防规范,4.1实施

学习了,做民用设计的没关注到人防设计规范的更新,谢谢!
     
发表于 2024-3-18 15:16:53 | 显示全部楼层
疏散照明在2023版人防规范出来之前也不可以,《应照标》3.3.2条..."输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载"
     
发表于 2024-3-18 17:24:22 | 显示全部楼层
3楼10楼说的对
     
发表于 2024-3-18 17:26:27 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-3-17 12:42
老规范是防护区内外同回路时加熔断器,新规范好像要求不能同回路了。

大佬在哪里做人防,加个好友吧
     
发表于 2024-3-19 08:01:49 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-3-18 15:16
疏散照明在2023版人防规范出来之前也不可以,《应照标》3.3.2条..."输出回路严禁接入系统以外的开关装置、 ...

熔断器不算开关装置、插座及其他负载

不能这么随意扩大规范条文的意思

点评

北京的《人民防空工程常见技术问题解答》也是这个意思  发表于 2024-3-19 15:06
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-3-19 08:03:17 | 显示全部楼层

新人防规范改了不少东西,还是得小心
     
发表于 2024-3-19 14:35:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-19 08:01
熔断器不算开关装置、插座及其他负载

不能这么随意扩大规范条文的意思

同意,个人认为熔断器不算这些