账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4520|回复: 10

[问题探讨] 上人屋面是否算安全场所

[复制链接]
     
发表于 2024-3-7 19:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋顶层楼梯间标注灯按疏散出口还是安全出口来设置
     
发表于 2024-3-7 20:02:22 | 显示全部楼层
我认为不算
     
 楼主| 发表于 2024-3-7 20:17:30 | 显示全部楼层

如果屋面层有个公共房间,此房间直通室外屋面的门是否需要设置标志灯
     
发表于 2024-3-8 08:31:13 | 显示全部楼层
我觉得最多算疏散出口,因为我理解的安全出口,起码要通地面,像这种屋面,楼梯口内外都装个疏散指示灯和应急照明灯好了。
发表于 2024-3-8 08:39:22 | 显示全部楼层
疏散出口,但如果屋面还可以到另外的一个单元,还是比较安全的
     
发表于 2024-3-8 08:52:41 | 显示全部楼层
应该不算,问建筑啊,疏散他们定的
     
发表于 2024-3-8 08:59:32 | 显示全部楼层
安全出口、疏散出口是由建筑专业定义的,
建筑专业防火分区示意图或疏散方案示意图中有安全出口标志的就是安全出口,
其他的门口属于疏散出口。

电气专业可以尽可能多的了解建筑出口的概念,
在觉得建筑专业定的不合适的时候提醒建筑专业复核,
但最终的决定权在建筑专业,
电气专业建议不要入戏太深。
     
发表于 2024-3-8 09:07:20 | 显示全部楼层
按照建筑专业的定性,
上人屋面中只有符合疏散要求并具有直达地面设施的上人屋面才属于安全区域。
     
发表于 2024-3-8 09:45:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-8 09:07
按照建筑专业的定性,
上人屋面中只有符合疏散要求并具有直达地面设施的上人屋面才属于安全区域。

比如重庆,有些屋面就直接平接到地面了~~
     
发表于 2024-3-8 09:46:53 | 显示全部楼层
我就设置了楼层显示灯(屋面),但是屋面好像也属于室外场所,要装设消防照明灯
     
发表于 2024-3-8 10:04:25 | 显示全部楼层
上人屋面不算是安装场所,但是 能作为零时疏散场所,类似于避难间  避难层,所以屋顶的门朝外开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则