账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7105|回复: 20

[问题探讨] 关于双重电源,是否满足要求

[复制链接]
     
发表于 2024-3-6 10:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目情况如下:两条10KV进线,前端分别接自同一220KV变电站的两台主变,目前住建认为不满足双电源的要求,要增设发电机?
     
发表于 2024-3-6 10:41:12 | 显示全部楼层
看220kV变电所两台变压器是否由两路220kV电源分别供电。按一般情况看,这是一定的。所以不认可没道理。
顺便问一下,“住建”不认可,这个“住建”到底是个什么主体?
     
发表于 2024-3-6 10:46:07 | 显示全部楼层
下面截图来自最新的GB43025-2023,是电力公司为主编写的用户接入技术导则。在我印象中,这是第一份电网关于用户接入的国家标准,以前都是各电力公司自己的。
双电源.png
     
 楼主| 发表于 2024-3-6 10:47:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-3-6 10:41
看220kV变电所两台变压器是否由两路220kV电源分别供电。按一般情况看,这是一定的。所以不认可没道理。
顺 ...

220KV肯定是两路架空线路的,但是往上一等级电压(不知道是否还有更高等级)或者发电厂不确定是不是两个,住建局验收提的不满足双电源要求,要接不同变电站
     
发表于 2024-3-6 10:51:10 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2024-3-6 10:47
220KV肯定是两路架空线路的,但是往上一等级电压(不知道是否还有更高等级)或者发电厂不确定是不是两个 ...

另一份只涉及重要电力用户的国家标准GB29328对双电源也是同样的规定。220kV再上一级是双环送电网,可靠性比双电源更高。
     
 楼主| 发表于 2024-3-6 10:58:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 lh19930615 于 2024-3-6 10:59 编辑
dqaq 发表于 2024-3-6 10:51
另一份只涉及重要电力用户的国家标准GB29328对双电源也是同样的规定。220kV再上一级是双环送电网,可靠性 ...

不确定有没有更高电压等级的输电网了,有没有可能发电厂输出的就是220KV呢?另外您分享的GB29328规范附录,对于双电源好像的说法,我这种情况好像是满足要求的
1.png

点评

上面两个标准都支持这是双电源。住建不认可,你拿标准回复它,看它有什么说辞。  发表于 2024-3-6 11:09
     
发表于 2024-3-6 11:06:29 | 显示全部楼层
不认有没有依据啊,不能学电力部门耍流氓啊!
     
 楼主| 发表于 2024-3-6 11:13:37 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2024-3-6 10:58
不确定有没有更高电压等级的输电网了,有没有可能发电厂输出的就是220KV呢?另外您分享的GB29328规范附录 ...

另外再问一下,GB43025-2023的描述是:不同电源进线的同一变电站内两段母线不知道这里的“不同电源”怎么理解?
     
 楼主| 发表于 2024-3-6 11:14:56 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-3-6 11:06
不认有没有依据啊,不能学电力部门耍流氓啊!

解释权归他们所有
     
发表于 2024-3-7 09:53:05 | 显示全部楼层
双重电源规范写的是不同电站引来的。但如果是220KV下一级两个变配电站引来的线算不算呢
     
发表于 2024-3-7 10:47:40 | 显示全部楼层
不是我信不过你,你这项目要是真能从220KV站直接引入10kV电源,我算你牛逼!
正常情况下,220KV站只会分配给几个110kV站,由110kV站面向用户,而220KV站是不会直接面向用户端的。
现有规范和供电部门的文件,都可以明确,从2个110KV站或1个110kV站的不同母线段,引出的2路电源,都算双重电源。
至于是不是双重电源,不是他一个验收人员说了算的,而是规范说了算的!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-3-7 11:06:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-3-7 11:12 编辑
ethan_fan 发表于 2024-3-7 10:47
不是我信不过你,你这项目要是真能从220KV站直接引入10kV电源,我算你牛逼!
正常情况下,220KV站只会分配 ...

双重电源的表述是对的。
不过前两句话有点绝对了,
现在好多220kv变电站是有N回10kv出线的(国网220kv典设就有这种方案)。
     
发表于 2024-3-7 11:28:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 ethan_fan 于 2024-3-7 12:01 编辑
wangguichao66 发表于 2024-3-7 11:06
双重电源的表述是对的。
不过前两句话有点绝对了,
现在好多220kv变电站是有N回10kv出线的(国网220kv ...

但是我这里这么多年,确实没遇到过220KV站直接面向用户端10kV的。国家电网输变电工程典型设计 220kV变电站分册,我刚翻了一遍,基本站用10kV,可能我这儿资料不全,方不方便发一份看看?谢谢

     
发表于 2024-3-7 11:38:12 | 显示全部楼层
常规理解,收取高可靠费都是双电源
     
发表于 2024-3-7 12:18:01 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2024-3-7 10:47
不是我信不过你,你这项目要是真能从220KV站直接引入10kV电源,我算你牛逼!
正常情况下,220KV站只会分配 ...


       主要看城网送电网电压等级。
       现大、中城市送电网500kV居多,220kV和110kV都是区域变电所,属于高压配电网,都可以送出10kV馈线。
       对于一些中小城市,或电网改造缓慢的城市,送电网就只有220kV,则220kV站所属于枢纽变电所,一般不直接向电力用户供电,邻近的大型高压用户(如机场等)除外。才是你说的那样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则