账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4211|回复: 5

[求助] 求教PE线截面积的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-3-5 18:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,《低规》上这个表格要求PE线跟相线截面相同或者是其一半,但这个表格是快速选择截面积的时候用的。截面积我们也可以自己算,上面给的公式是校验热稳定性的,我们用限流式断路器可以很好地满足热稳定性,是不是说明电缆的PE线可以很小呢?
主要有个地方记不清了,限流式断路器的计算热稳定,是不是要求断路器在0.1s之内切断电源才能用允通能量那个公式?如果不能满足0.1s切断,是不是还得用那个上面的公式?(表述的有点乱,不知各位老师能否明白)
现在甲方遇到的问题是,相线截面是150mm²的电缆,厂家都是配的PE是70的,问我是否能满足规范,我设计的PE是95的
PE线.png
     
发表于 2024-3-6 08:38:36 | 显示全部楼层
记得电缆厂是150配的70,配的95是属于非标。要是从理论方面探讨的话,我不是专业。

点评

谢谢  发表于 2024-3-6 09:14
     
发表于 2024-3-6 09:15:32 | 显示全部楼层
70需要计算  95无脑满足规范, 可以按照公式计算满足应该也没毛病(为了不必要的麻烦和解释,无脑95)
     
发表于 2024-3-6 11:41:12 | 显示全部楼层
直接回复满足就完事儿了,本来国标电缆制造标准里150对应的推荐值就是70,之所以图纸上会出现150+95这种怪异的规格还不是为了应付审图的,70截面如果算热稳定的话,应付个45kA有效值还是没啥问题的,2000的变压器出口处的单相接地也就这么大了吧?到线路末端的话也没必要算了。
     
发表于 2024-3-6 12:48:42 | 显示全部楼层
限流式断路器的瞬动脱扣器动作时间本来就小于0.1S。除非你校验那个短延时脱扣器,但是短延时一般是干线大电缆,可不校验热稳定。
另,规范的条文说明中写了,大电缆的PE线按1/2选取偏保守。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则