账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4352|回复: 3

[规范条文] 室外消火栓泵需要消防直启线和消防联动线吗

[复制链接]
     
发表于 2024-3-5 11:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个园区,设置1个控制中心和3个消防分控室,目前设计消防控制中心内安装各系统主机,能够显示各系统的报警信息和图形装置,因为消防泵、喷淋泵、室外消火栓分属园区不同的建筑,不在主控室的建筑内,消防泵、喷淋泵、室外消火栓泵能否在各自建筑的分控室设置直启装置,主控不设置能否可行,液位信号也设置在各自建筑内   疑问总结1、消防水箱和水池液位信号应该设置在哪里?分控还是主控,还是都需要设置   2、室内消火栓泵、喷淋泵直启柜是仅在主控设置,还是设备附近的分控设置,还是每个消控室都需要设置  3、室外消火栓采用的室外地埋的,是不是需要设置消防直启?
     
发表于 2024-3-5 14:07:18 | 显示全部楼层
消防的直接启动泵基本上都设在主控室。
     
发表于 2024-3-5 14:35:56 | 显示全部楼层
GB51348-2019:民用建筑电气设计标准:13.3.1条2款:民用建筑内由于管理需求,设 置多个消防控制室时,宜
选择靠近消防水泵房的消防控制室作为主消防控制室,其余为分消防控制室。分消防控制室应负责本区域火灾报警、疏散照明、消防应急广播和声光警报装置、防排烟系统、防火卷帘、消火栓泵、喷淋消防泵等联动控制和转输泵的连锁控制。
GB50116-2013_火灾自动报警设计规范:3.2.4条2款:主消防控制室应能显忌所有火灾报警信号和联动控制状
态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示:P20页控制中心系统框图
根据以上规范和图集的原文以及条文说明:
1.消防水箱和水池液位信号应该设置这个在哪设置在哪就行
2.室内消火栓泵、喷淋泵直启柜主控+分控设置
3.室外消火栓泵肯定直启的
发表于 2024-3-5 14:39:12 | 显示全部楼层
这种情况下,一般都只有控制中心有人24小时值班,否则成本太高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则