账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4563|回复: 8

[求助] 矿物绝缘电缆转接问题

[复制链接]
     
发表于 2024-3-4 15:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位好,请教下,变电所出线至另一栋建筑的消防电缆(消防电梯等)室外敷设可否不用矿物绝缘,用YJY电缆,在入户的首层加一个电缆接线箱转成矿物电缆可行吗?造价会不会低一些

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-3-4 15:48:47 | 显示全部楼层
可行,是降低。有的在电井中使用矿物绝缘,出电井使用电缆转接箱。
     
发表于 2024-3-4 15:53:21 | 显示全部楼层
你室外为啥要用矿物电缆,有依据吗
     
发表于 2024-3-4 16:19:37 | 显示全部楼层
可以,但是有的人会纠结你室内出地面进转接箱的这一段电缆不是矿物绝缘。
     
发表于 2024-3-4 18:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
别这么自卷、自驱了。

加转接箱、电缆头制作费用,算算也快填平。
图上标注也麻烦。

另外,有专家会说:重要负荷的配电线路,中间不宜设置开关、中间接头,宜一根到底。
增加触点、增加不可靠因素。
     
发表于 2024-3-5 10:57:21 | 显示全部楼层
都室外敷设了,用YJV就行;入户为啥要转接箱呢,难道不安装总配电箱的?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-3-5 14:02:57 | 显示全部楼层
这是允许的。
     
发表于 2024-3-13 11:06:09 | 显示全部楼层
一般都是这样吧,省钱
     
发表于 2024-3-13 11:31:37 | 显示全部楼层
为了变电所到室外这一小段的室内部分能用矿物绝缘电缆,去选择用两个转接箱,增加两个不确定性的断点,降低了本身供电的可靠性。我也是醉了。。因噎废食?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则