账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3483|回复: 2

[求助] 风机防火阀和喷淋压力开关接控制箱是24V还是220V?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-2 12:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
风机防火阀和喷淋压力开关接控制箱是24V还是220V?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2024-3-4 09:32:54 | 显示全部楼层
280度防火阀关闭线按图集16D303是220V继电器,改成24V也很简单,不过如果你引用图集的话,要改24V起码要加一句说明。
     
发表于 2024-3-5 08:58:37 | 显示全部楼层
16d303-2修订版图集,注意纸质版的是修订版的,网上流传的大部分是旧版的,旧版是220v,风机入口处的防火阀停风机是24v的,接防火阀只是接个短接线。
喷淋压力开关在16d303-3图集上是220v的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则