账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4215|回复: 11

[求助] 现在对于多层丙类厂房

[复制链接]
     
发表于 2024-3-1 10:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在对于多层丙类厂房是不是可以就不设置火自报了
     
发表于 2024-3-1 11:16:34 | 显示全部楼层
还是要按防火规范2018要求判断
     
发表于 2024-3-1 11:16:56 | 显示全部楼层
看生产工艺、看人数
     
发表于 2024-3-1 11:28:25 | 显示全部楼层
如果还按照防火规范,相当于8.4.1没有废止呗。。

还是回到那个问题了,究竟有没有废止?
发表于 2024-3-1 11:29:45 | 显示全部楼层
当你觉得废止时,他说是废除强条属性
     
发表于 2024-3-1 11:41:29 | 显示全部楼层
又要说一下这个问题:
原标准,A,B,C,D,E情况下应该做火灾报警
强制规范,A,C,D,E情况下应该做火灾报警

那么“B”情况是废止了,还是没有废止,只是不是强条了。

住建部的意见是“原标准条文与通规不重复、不矛盾时,按违反一般条文执行;”
这不叫重复和矛盾?
     
发表于 2024-3-1 11:56:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-3-1 11:29
当你觉得废止时,他说是废除强条属性

这个不得不佩服中华文字博大精深,什么都能给你掰扯回去
     
发表于 2024-3-1 13:21:39 | 显示全部楼层
丙厂排烟风机基本都有,大概率都设火警系统
     
 楼主| 发表于 2024-3-1 13:35:26 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-3-1 13:21
丙厂排烟风机基本都有,大概率都设火警系统

没有设置排烟风机呢?
     
 楼主| 发表于 2024-3-1 13:36:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-3-1 11:29
当你觉得废止时,他说是废除强条属性

那意思还是通规和之前的要结合起来看吗?
     
发表于 2024-3-1 13:41:27 | 显示全部楼层
就算你建规没废止,也没有要求丙类超多层厂房设置火灾自动报警系统,只有特定类型厂房有这个要求。前两年网上有一版新修编的征求意见稿,将特定类型的厂房要求替换为丙类厂房,但是这版本并没有正式实施。
发表于 2024-3-1 14:24:57 | 显示全部楼层
AJUN123 发表于 2024-3-1 13:36
那意思还是通规和之前的要结合起来看吗?

是的,毕竟是火灾危险场所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则