账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4619|回复: 11

[求助] 请教没有配电箱的厕所如何做等电位?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-20 09:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请教下,厂区的角上有一个小厕所,厕所没有配电箱(我也没见过有配电箱的小厕所),用电引自附近建筑,那么灯具、风机金属外壳如何纳入等电位呢?金属外壳上应该只有一个PE端子吧,需要接电源线中的PE线,PE线T接至meb可以吗,不知道现实中是如何做的,谢谢。
     
发表于 2024-2-20 09:14:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-2-20 09:57 编辑

没有配电箱为什么要做等电位?风机、灯具的PE线直接接入电源的PE线就行了。
是不是带洗浴功能的卫生间的辅助(局部)等电位联结?
     
发表于 2024-2-20 09:40:50 | 显示全部楼层
现在审图都要求,强弱电引入建筑要做spd防浪涌。厕所不做配电箱是淘汰的做法了,干脆一点配电箱和室外接地做一套呗
     
发表于 2024-2-20 09:45:57 | 显示全部楼层
卫生间会有一个独立的SEB。卫生间的等电位是从那里连出去的
     
发表于 2024-2-20 10:17:12 | 显示全部楼层
       独立的卫生间,应该做MEB,否则其他有MEB的建筑,其接地装置上的雷电电压、故障电压等很可能通过PE导体传导至卫生间设备外壳。同一电源TN供多个单体时,MEB要做都做,是捆绑性的。
       做法跟一般单体没什么不同,照做就行了。关键是不管需不需要接地,结构钢筋一定要接进去,包括基础钢筋,按作接地处理。
     
发表于 2024-2-20 10:30:41 | 显示全部楼层
贴邻的话,厕所用电取自就近配电箱的配出回路,有pe线。
     
 楼主| 发表于 2024-2-20 15:29:06 | 显示全部楼层
谢谢以上几位老师的回复,我开始想的是做等电位是为了防止故障电压传入、减小接触电压等等,后来群里有老师说,厕所灯具、风机都在高处,没有发生触电的危险,可以不做
     
 楼主| 发表于 2024-2-20 15:30:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-2-20 09:14
没有配电箱为什么要做等电位?风机、灯具的PE线直接接入电源的PE线就行了。
是不是带洗浴功能的卫生间的辅 ...

没有洗浴,是为了减小故障电压相当于局部等电位或者防止故障电压传入,不过有老师说厕所灯具、风机都在高处,没有发生触电的危险,可以不做。我觉得似乎也有道理
     
 楼主| 发表于 2024-2-20 15:32:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-20 10:17
独立的卫生间,应该做MEB,否则其他有MEB的建筑,其接地装置上的雷电电压、故障电压等很可能通过PE ...

老师,问题是如何做呢,灯具、风机上只有一个pe端子吧要接pe线,那如何接meb呢?不过有老师说厕所灯具、风机都在高处,没有发生触电的危险,可以不做。我觉得似乎也有道理
     
发表于 2024-2-20 15:48:14 | 显示全部楼层
如果要设置的话,看一下15D502-18页,没有配电箱不影响,接线盒内的PE线连一下LEB。
     
发表于 2024-2-20 16:29:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-2-20 15:32
老师,问题是如何做呢,灯具、风机上只有一个pe端子吧要接pe线,那如何接meb呢?不过有老师说厕所灯具、 ...

      你就做一个只有等电位联结排箱子,线路先进这个箱子,PE线在箱子中作等电位联结,再引出。其他线路通过箱子就行了。
      如果风机、灯具等都在2.5m以上,按电击防护的伸臂范围以外,勉强可以不考虑平常的电击问题,但需要考虑检修时PE导体可能的转移电压危险。之所以说”勉强“,是因为伸臂范围以外的措施,只适用于专业场所。即只有BA4、5人员的场所。
      所以,最规范的做法,哪怕是个小门房或厕所,只要是个单体,都做个配电箱,一则可做检修隔离,二来可以方便等电位联结。像小厕所这种,一只隔离开关就行,10块钱。
     
 楼主| 发表于 2024-2-20 16:40:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-2-20 16:51 编辑
dqaq 发表于 2024-2-20 16:29
你就做一个只有等电位联结排箱子,线路先进这个箱子,PE线在箱子中作等电位联结,再引出。其他线路 ...

哦对对,检修的时候会引入故障电压,我没有想到,谢谢您!我能明白您的意思,但是又怕甲方找茬,厕所设置配电箱,天天跟甲方掰扯这些心累。我在想能否不做配电箱还能满足要求,就按您说的pe线先进meb,再从meb引出。pe线引到meb后,直接打个圈套在螺柱上,再用螺母拧紧,这样就可以不用断pe线了,是不是更安全一些。但是这样做就是不好施工,规范说凡是室外敷设都得用电缆,不能用电线,这样相线、N线、PE线都在一个护套内,如何先进meb再引出呢,我是不是想的有点多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则