hbsjzsjy 发表于 2024-2-6 09:49 区域火灾自动报警系统没有规定电梯迫降到一层,那是集中或控制中心报警系统中消防联动控制器要干的活。如果 ...
xiuyou 发表于 2024-2-6 10:08 我认为电梯迫降,只要有个信号到电梯控制箱就可以了,哪种系统都可以做,不就是给个信号嘛,电梯控制箱里加 ...
x01oct 发表于 2024-2-6 10:22 电梯断电这个事情,规范写得不清楚,我倾向于不断电
ShadowShinyui 发表于 2024-2-6 10:33 问了下做消防安装的同学。是迫降之后再会断电 可能电梯的电源切除会给加个60秒延迟什么的
消防应急照明专题帖子汇总
xiuyou 发表于 2024-2-6 11:00 我的理解是这样的,断电分两种情况,一是有准备的断电,比如消防的时候,这个可以在控制器里设置延迟几十 ...
whitepigeon 发表于 2024-2-6 10:29 既然有电梯联动控制,那么就不能叫区域报警系统。 报警主机是不分区域还是集中的,所以功能是具备的。集 ...
x01oct 发表于 2024-2-6 13:19 切电电梯门会关闭,我是有疑惑是否需要切电的 截图是GB/T24479-2023 《火灾情况下的电梯特性》的要求, ...
ShadowShinyui 发表于 2024-2-6 14:25 A模式有点傻。次生问题太多。 开门这个电可以靠自带蓄电池超级电容等实现用的电量不高