账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8925|回复: 17

[问题探讨] 矿物绝缘电缆穿人防墙预留套管

[复制链接]
     
发表于 2024-1-16 22:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
矿物绝缘电缆120以上就多是单芯的,单芯的按一线一管原则穿人防套管时会产生涡流吗,有什么好的措施解决吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-1-17 00:48:12 | 显示全部楼层
奇怪,你都知道涡流了,干嘛要单芯穿一根钢管?
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 09:43:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-1-17 00:48
奇怪,你都知道涡流了,干嘛要单芯穿一根钢管?

我用多芯的施工不一定用啊
     
发表于 2024-1-17 09:51:04 | 显示全部楼层
没有4*120+1*70的矿物绝缘电缆吗?我们图纸都是这样表达的哦。
     
发表于 2024-1-17 10:04:11 | 显示全部楼层
不用钢导管
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 14:39:01 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2024-1-17 09:51
没有4*120+1*70的矿物绝缘电缆吗?我们图纸都是这样表达的哦。

有,但很多时候现场的120以上会用单芯的,多芯的施工不方便很难拉线
     
发表于 2024-1-18 07:55:31 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-1-17 09:43
我用多芯的施工不一定用啊

你跑偏了,应该把同一回路的所有导体都穿在一根管里面!!

没让你用多芯啊。。。。
     
发表于 2024-1-18 09:50:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-1-18 07:55
你跑偏了,应该把同一回路的所有导体都穿在一根管里面!!

没让你用多芯啊。。。。

这个是正解。
     
发表于 2024-1-18 10:10:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-1-18 07:55
你跑偏了,应该把同一回路的所有导体都穿在一根管里面!!

没让你用多芯啊。。。。

人防只能单线单管不然防化密闭过不去
     
发表于 2024-1-18 10:12:00 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-1-17 14:39
有,但很多时候现场的120以上会用单芯的,多芯的施工不方便很难拉线

你写4+1或者4芯的啊他用单芯就是违规尤其这还人防没人陪他们扯皮玩
     
发表于 2024-1-18 14:24:09 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-1-18 10:10
人防只能单线单管不然防化密闭过不去

哪儿有这种说法??
     
发表于 2024-1-18 14:46:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-1-18 14:24
哪儿有这种说法??

忘了之前和哪地人防(广西还广州忘了反正广某)沟通做法时候人防院提的单管多线这个系统密闭性不够的可靠性不高
如果你是人防期间不用的线还好说点。临战转化时候直接两边端口封死也没啥事。
但是如果是人防期间需要用的没法砍的这个比较危险。填充材料和两根线缆间很容易产生缝隙。真要测试密闭性基本都过不去,
他这矿物绝缘基本是给消防用的。消防设备基本都平战公用
     
发表于 2024-1-18 15:24:23 | 显示全部楼层
GB50038-2005第7.4.3条虽然没有明确“一根电缆穿一根密闭管”,
不过7.4.4条“同类多根弱电线路可合穿在一根保护管”就排除了多根强电线缆合穿一条管,
另7.4.6条条文说明“应该一根电缆穿一根管”以及7.4.10“对于不符合一根电缆穿一根密闭管的平时设备的电缆,应在临战转换期限内拆除”,都说明需要“一根电缆穿一根密闭管”。

图集和人防技术措施(尽管不能作为审图依据)都支持“一根电缆穿一根密闭管”做法。
     
发表于 2024-1-19 07:09:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-1-18 15:24
GB50038-2005第7.4.3条虽然没有明确“一根电缆穿一根密闭管”,
不过7.4.4条“同类多根弱电线路可合穿在一 ...

什么是一根电缆?
     
发表于 2024-1-19 07:13:44 | 显示全部楼层
要是非觉得多根单芯电缆穿不了,那就不用单芯矿物绝缘电缆呗,用阻燃耐火电缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则