账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11129|回复: 13

800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

[复制链接]
发表于 2007-10-31 09:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>某建筑,一层是变电所,二层做办公用,800平左右,二层需要做急和疏散照明吗?</P>
<P>谢谢!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 iask 在 2007-10-31 9:04:14 编辑过」</div>
发表于 2007-10-31 10:40:01 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

<P>条件不清楚,把配电系统说清楚,一般大空间是要做消防应急照明的,如果还要坚持工作的场所要设置备用照明,</P>
<P>按你说的面积,通常设消防应急照明</P>
发表于 2007-10-31 11:14:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-10-31 13:18:45 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

<P>多谢2位兄台!小可不是做建筑电气的,不大懂,请多指教!</P>
<P>配电系统是根据建筑来定的啊,用电性质就是普通办公用,根据甲方要求,可能有收费场所,大概需要有备用照明吧?</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #316ac5" color=#ffffff>备用照明</FONT>是在当正常照明因故障熄灭后,可能会造成爆炸、火灾和人身伤亡等严重事故的场所,或停止工作将造成很大影响或经济损失的场所而设的继续工作用的照明,或在发生火灾时为了保证消防能正常进行而设置的照明。主要由人员密集场所、重要房间和与消防有关的房间等三部分组成.</P>
<P>那么2楼兄说的备用照明一并按照消防应急照明考虑可否?</P>
<P>消防应急照明设置与否有没有明确的界限啊?</P>
     
发表于 2007-10-31 20:47:06 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

<P>消防应急照明的设置是强制性的,老诚说到重点了,依照你的建筑规模,要求可以参照建规。</P>
<P>备用照明和消防应急照明的区别:</P>
<P>1、照度不同;</P>
<P>2、功能性质不同;</P>
<P>3、强制性不同。</P>
<P>不知道还有没有需要补充的?</P>
 楼主| 发表于 2007-11-1 13:55:23 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

烦请阿冰针对我说的情况找出建规对应的条文,我没找到啊,谢谢!
     
发表于 2007-11-1 18:44:25 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

<P>建规第十一章第三节,好好看看。 </P>
<P>变电所看《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-94   </P>
<P>第6.4.3条 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。 </P>
<p>
 楼主| 发表于 2007-11-2 09:57:19 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

<P>多谢阿冰,这个我看了,还是没找到对应的条文啊!就是企业的一个办公建筑,不应该属于公共建筑吧?</P>
<P>都是大白天办公,20米宽40米长,两面都有窗,就算有火灾也不用照明啊!</P>
     
发表于 2007-11-2 13:25:09 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

<P>这个按照公建性质是没错的。应该执行下列两条规范吧?你再看看自己的建筑物实际情况。</P>

<P>11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: </P>
<P>1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;</P>
<P>2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;</P>
<P>3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;</P>
<P>4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;</P>
<P>5 公共建筑中的疏散走道。</P>

<P>11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: </P>
<P>1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;</P>
<P>2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。<BR></P>
 楼主| 发表于 2007-11-3 11:00:09 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

多谢阿冰,我再考虑下,好象楼梯只有一个,等问问建筑吧.
     
发表于 2007-11-4 17:04:01 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

<P>如果你是敞开式办公,还真的没有地方做应急照明哦。</P>
<P>你看看疏散口是不是要做一个吧。</P>
发表于 2007-12-14 02:31:18 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>iask</B></FONT> 在(<I>2007-11-2 9:57:19</I>)的发言<BR>
<P>多谢阿冰,这个我看了,还是没找到对应的条文啊!就是企业的一个办公建筑,不应该属于公共建筑吧?</P>
<P>都是大白天办公,20米宽40米长,两面都有窗,就算有火灾也不用照明啊!</P></DIV>
<P><BR><BR><FONT size=5>哈哈  下雨天  阴天呢  火灾不要 那你办公时候也不要照明了   </FONT></P>
<P><FONT size=5>灌晕你</FONT></P>
     
发表于 2007-12-15 00:16:16 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>对了,我都忘了说。</P>
<P>火灾时,浓烟滚滚,你就是大白天能见度都很低的,这时的应急照明要求能穿透浓烟的,尤其疏散指示灯。</P>
     
发表于 2007-12-17 19:53:57 | 显示全部楼层

回复:800平的办公建筑是否需要做应急和疏散照明?

办公建筑属于公共建筑/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则