账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1514|回复: 8

[求助] 地上单独变电所

[复制链接]
     
发表于 2024-1-15 20:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这种需要有气体灭火,1.变电所内需要设手动报警按钮和声光报么?2.只需要设置一个气体灭火控制器,可以连接烟感等消防设备么?
     
发表于 2024-1-16 08:45:25 | 显示全部楼层
气体灭火系统倒是可包括温感、烟感及声光警报器等,控制器的信号传到哪儿,是个问题,要是没有消控室的话。
     
 楼主| 发表于 2024-1-16 09:01:02 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-1-16 08:45
气体灭火系统倒是可包括温感、烟感及声光警报器等,控制器的信号传到哪儿,是个问题,要是没有消控室的话。

手动报警按钮、电话分机呢是否也能接入,有消防控制室,是变电所不想单独设消防端子箱了。

点评

看厂家的CAD,手动报警按钮和电话分机没有接入。不设置手报和电话分机的话,应该无碍。  发表于 2024-1-16 09:09
     
发表于 2024-1-16 09:36:05 | 显示全部楼层
我最近也遇到一个别墅项目,没有设置消控室。也在纠结要不要做电房气体灭火。我的想法是:电房里面自动报警设备都不做,气体灭火也不做。
     
发表于 2024-1-16 10:15:22 | 显示全部楼层
气体灭火什么时候由电气来确定做不做了!?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-1-16 12:40:21 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-1-16 10:15
气体灭火什么时候由电气来确定做不做了!?

变配电室消防电话分机、消防广播不接消防端子箱 直接接消防控制室主机可以么
     
发表于 2024-1-16 16:55:12 | 显示全部楼层
1.气体灭火系统是给排水来定的。上海、浙江、江苏的消防解析地上独立变电所均可不设气体灭火系统。
2.建规8.4.1设置气体灭火系统需要设置消防报警系统。
3.设置消防报警系统,既然有消防控制室,变电所设置电话、广播、手报警铃等应当还算方便。
4.不做消防端子箱应当也是可以的,模块独立安装。
     
发表于 2024-1-17 08:08:47 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-1-16 12:40
变配电室消防电话分机、消防广播不接消防端子箱 直接接消防控制室主机可以么

可以,端子箱只是为了 接线方便,点位很少可以不要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则