账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1712|回复: 7

[求助] 屋顶空气源热泵

[复制链接]
     
发表于 2024-1-12 17:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2024-1-12 17:03 编辑

请问,屋顶的热泵配电箱中至空气源热泵的出线回路上需要设置带漏电的开关吗(空气源热泵自动控制箱)?
     
发表于 2024-1-12 17:26:59 | 显示全部楼层
不知道该不该加 反正我是加了
     
发表于 2024-1-12 18:07:29 | 显示全部楼层
最好做上。空调类的室外机漏电事故发生不少
     
发表于 2024-1-13 11:15:24 | 显示全部楼层
人员可触及的室外用电设备应设附加防护。
     
发表于 2024-1-14 17:04:11 | 显示全部楼层
加300mA的漏保吧
     
发表于 2024-1-15 10:14:07 | 显示全部楼层
可以参考下民标编制组的答复:
7. 5. 5 剩余电流保护器的设置应符合下列规定:
……
5 下列设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大
于 30 mA 的剩余电流保护器 ……
3) 室外工作场所的用电设备 ……
【问题】:室外安装的空调机组、VRV 机组、冷却塔、风
机等用电是否也要装设剩余电流保护器?
【回复】:室外工作场所为临时性工作场所,如美食节、啤
酒节等,对于固定安装的电气设备除另有规定者外,可不用装
设。对室外安装的空调机组、冷却塔、风机等固定安装运行的
电气设备,通常由专业人员进行维护检修,普通人员不会接
触,可不用装设剩余电流保护器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-15 17:17:00 | 显示全部楼层
jacker1201 发表于 2024-1-15 10:14
可以参考下民标编制组的答复:
7. 5. 5 剩余电流保护器的设置应符合下列规定:
……

这个有正式文吗?
     
发表于 2024-1-15 22:30:21 | 显示全部楼层
jacker1201 发表于 2024-1-15 10:14
可以参考下民标编制组的答复:
7. 5. 5 剩余电流保护器的设置应符合下列规定:
……

       这个解释逻辑都不自洽。30mA漏保,一定有附加防护任务,对应的是电击事件,而非只处理电击危险性。如果对专职人员,可以不考虑附加防护,你就说不需要30mA的漏保就行了。但故障防护总是需要的。我的设计,就是要用漏保来做故障防护,动作电流1000mA,有何不可?
       只能说明,这个答疑专家没分清楚漏保做故障防护和做附加防护的区别。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则