账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5793|回复: 11

[求助] 苏州电梯安全条例中表明乘客电梯双回路供电或者配置应急救援备用电源

[复制链接]
     
发表于 2024-1-10 09:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第十三条建设单位选择的乘客电梯,应当配备远程监测装置,设置双回路供电或者配置应急救援备用电源,并在电梯机房内安装空气调节器。
http://scjgj.suzhou.gov.cn/szqts/flfg/202201/3ac40d95d55f42ffba2287ba78761b67.shtml
是否我们设计遵循该条,前不久工业建筑验收被提出该问题。同事主张,货梯也应如此,说无法保证货梯不上人。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-1-10 09:56:10 | 显示全部楼层
民标不也有类似要求吗

点评

请问在哪条?园区单体无二级负荷,仅有客梯或是货梯,是否需要二级负荷?如何执行比较好。  发表于 2024-1-10 11:22
     
发表于 2024-1-10 17:19:11 | 显示全部楼层
民标要求的是9.3.2 客梯及客货兼用的电梯均应具有断电就近自动平层开门功能。实际上是增加一套蓄电池,保证电梯在断电后能自动平层开门,保证人员能出来,不知道这个是否满足“配置应急救援备用电源”的要求

点评

不太清楚。验收被提出,电梯没有二级负荷。工业项目,多层的电梯。只能商务沟通了。  发表于 2024-1-11 08:39
     
发表于 2024-2-22 16:44:23 | 显示全部楼层
请教最后怎么做的,是加一路电源么?我刚好也有个苏州的两层的工业项目,单体三级负荷,有一个货梯
     
发表于 2024-2-22 16:53:30 | 显示全部楼层
楼主引用的文件针对的是“乘客电梯”,
民标9.3.2 也是针对客梯及客货兼用的电梯,
非载人的电梯就可以不设,
楼主“同事主张,货梯也应如此,说无法保证货梯不上人”,
这种特例不在规范要求的范围内(此处货梯就是货梯,不是客货兼用电梯,有人违反规定搭乘货梯的规范没必要也考虑在内)。

点评

收到,谢谢wang老师。  发表于 2024-2-22 16:55
     
 楼主| 发表于 2024-2-22 16:56:58 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2024-2-22 16:44
请教最后怎么做的,是加一路电源么?我刚好也有个苏州的两层的工业项目,单体三级负荷,有一个货梯

看5#楼的解答,货梯是不考虑了。
     
发表于 2024-2-22 17:02:44 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-2-22 16:56
看5#楼的解答,货梯是不考虑了。

好的感谢回复
     
发表于 2024-2-23 09:51:42 | 显示全部楼层
本条例所称电梯,是指按照国家规定的特种设备目录确定的电梯,包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。
     
发表于 2024-2-23 10:12:13 | 显示全部楼层
echo9734 发表于 2024-2-23 09:51
本条例所称电梯,是指按照国家规定的特种设备目录确定的电梯,包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行 ...

第十三条建设单位选择的乘客电梯....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则