消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2024-1-5 11:14 建筑物低压进线也是双重电源
dqaq 发表于 2024-1-5 11:36 双重电源判据为无故障关联性,至少在概念上与电压等级无关。
TNS 发表于 2024-1-5 13:37 我记得多年前《建筑电气》有一篇文章,是庞传贵还是哪位专家写的,说高压侧无联络只适用于二级负荷。
ShadowShinyui 发表于 2024-1-5 18:10 最后有点看懵了??是因为你负荷等级对可靠性有要求所以对上级电源有要求 怎么变成电源的提供反推负荷等级 ...
TNS 发表于 2024-1-17 08:56 没反推啊,就是想知道两台箱变高压不联络、低压侧出线到某建筑的供电方式适用于几级负荷。在配四等设计手 ...