账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4477|回复: 4

[求助] 扶梯控制箱前能安装漏保吗

[复制链接]
     
发表于 2023-12-26 11:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
扶梯控制箱前能安装漏保吗,有说法变频器前安装会频繁误动作,如果不能安装的话漏电风险怎么规避

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-12-26 11:12:16 | 显示全部楼层
设置电气火灾监控系统
     
发表于 2023-12-26 16:22:01 | 显示全部楼层
  这玩意装漏保扶梯要停止吗,停止了这不得咔咔的把人甩出去

再说了扶梯不是要求接地吗  

想监控,可以,但是监控以后动作,基本不太现实
发表于 2023-12-27 09:09:52 | 显示全部楼层
目前扶梯、电梯很少设置漏电开关,厂家一般说是变频的容易误动作,做好局部等电位
     
发表于 2023-12-27 11:45:53 | 显示全部楼层
变频控制的东西加RCD形式大于意义。
变频器的工作模式很容易让RCD动作,整定数值过大又失去了保护意义,
莫不如写入设备参数要求内让厂家做漏电保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则