[求助] 住宅入户线缆可以经过厨房到强弱电箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-21 17:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 990571262 于 2023-12-21 17:48 编辑

如题 微信截图_20231221174318.png
微信截图_20231208173945.png
     
发表于 2023-12-21 17:48:00 | 显示全部楼层
这样的建筑方案就不合格
     
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:50:34 | 显示全部楼层
大家看建筑底图就行了
     
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:51:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-21 17:48
这样的建筑方案就不合格

现在这些方案水的很,X总,这样可以吗,有没有规范要求不能穿越厨房呢
     
发表于 2023-12-21 17:57:13 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2023-12-21 17:51
现在这些方案水的很,X总,这样可以吗,有没有规范要求不能穿越厨房呢

深圳可以明敷,其他地区没见到说不让穿,不过我不知道你那里板厚够不够

我遇到过多次进户线缆在走廊公共区敷设,结果板厚不够的情况,最后都是结构加了板厚。

说回到您这个底图,连个电井都没有?竖向桥架敷设的地方,没有门,咋敷设,咋出线,咋盖盖呢?

另,那个位置挨着灶台,我感觉大概率会有燃气管,就是不知道你那个地区燃气管是咋走的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-21 21:10:31 | 显示全部楼层
好奇这是几层的房子,合用前室、楼梯前室,各种词汇随便用。
看电梯那里没有消防电梯的文字,说明也不是防烟楼梯间。。
     
发表于 2023-12-22 08:38:33 | 显示全部楼层
你说清楚点工程概况,    厨房有降板,走不了
     
 楼主| 发表于 2023-12-22 08:47:22 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-12-21 21:10
好奇这是几层的房子,合用前室、楼梯前室,各种词汇随便用。
看电梯那里没有消防电梯的文字,说明也不是防 ...

24.3米,8+1层
     
 楼主| 发表于 2023-12-22 08:52:41 | 显示全部楼层
afrgrgfdgdgt111 发表于 2023-12-22 08:38
你说清楚点工程概况,    厨房有降板,走不了

厨房区域降板100,8+1F
发表于 2023-12-22 08:53:44 | 显示全部楼层
所有线路应走在公共区域,不应走在户内

点评

这条一定得广而告之。推行已经约30年了,还有很多人不知道,还有些公共服务商不遵守,比如燃气。  发表于 2023-12-22 09:18
     
 楼主| 发表于 2023-12-22 08:56:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-21 17:57
深圳可以明敷,其他地区没见到说不让穿,不过我不知道你那里板厚够不够

我遇到过多次进户线缆在走廊公 ...

8+F,没得电井的,桥架就在那个缝缝里面
     
 楼主| 发表于 2023-12-22 08:57:24 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-12-21 21:10
好奇这是几层的房子,合用前室、楼梯前室,各种词汇随便用。
看电梯那里没有消防电梯的文字,说明也不是防 ...

8+1层,没得合用前室,封闭楼梯间自然开窗,无消防电梯
     
 楼主| 发表于 2023-12-22 08:58:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 08:53
所有线路应走在公共区域,不应走在户内

树总,有咩有依据啥的啊,甲方硬的很,钢不过
发表于 2023-12-22 09:14:13 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2023-12-22 08:58
树总,有咩有依据啥的啊,甲方硬的很,钢不过

GB 50368-2005 住宅建筑规范8.1.4
     
 楼主| 发表于 2023-12-22 10:09:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 09:14
GB 50368-2005 住宅建筑规范8.1.4

好的 谢谢!!