账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5336|回复: 8

[求助] 消防水池、水箱电动阀怎么控

[复制链接]
     
发表于 2023-12-20 09:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水专业提资电动阀平时常开,溢流后关闭,这个关闭信号从哪里给?火警联动吗,火警只对高低水位报警,并没有其他要求,而电动阀需要220V供电
发表于 2023-12-20 10:35:58 | 显示全部楼层
电动阀配套控制箱,液位信号取自水箱液位计,通过电机的正反转实现阀门的开闭
     
发表于 2023-12-20 11:06:54 | 显示全部楼层
这个阀和消防没有任何关系,自成一派,让它自带电控、液位开关控制、高关低开。水专业干嘛用个电阀,用个遥控浮球阀多省事儿。
     
发表于 2023-12-20 14:06:24 | 显示全部楼层
一个浮球阀就搞定的事情,干嘛搞这么复杂??
     
 楼主| 发表于 2023-12-20 17:23:49 | 显示全部楼层
水专业说平时用浮球阀控,电动阀用来紧急情况备用的,然后提条件让电气控,就很无奈,怎么表达都不知道
     
发表于 2023-12-21 09:12:01 | 显示全部楼层
自带液位控制器就可实现根据液位高低控制阀门
     
发表于 2023-12-21 11:04:33 | 显示全部楼层
我遇到图纸也设计了电磁阀,我问设计干啥用,他说不知道。
     
发表于 2023-12-21 11:33:19 | 显示全部楼层
那年的你 发表于 2023-12-21 11:04
我遇到图纸也设计了电磁阀,我问设计干啥用,他说不知道。

这种属于遥控浮球阀的一个升级版,简单说就是把遥控浮球阀导管上的那个手动球阀变成了电磁阀,这样形成了导管上小浮球阀和电磁阀双重控制主阀,这样如果失电,有小浮球阀控制;如果浮球故障,有电磁阀控制,形成了双保险。
     
发表于 2023-12-21 12:07:12 | 显示全部楼层
1、浮球阀,有点像马桶自动进水;2、装液位计,液位高了,自动关进水
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则