账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5139|回复: 2

[求助] 蒸汽锅炉房设置什么探测器比较合适?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-19 13:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据锅炉房设计标准 GB50041-2020
17.0.6 非独立锅炉房和单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于10t/h ,或总额定蒸发量大于或等于40t/h 及单台热水锅炉额定热功率大于或等于7MW ,或总额定热功率大于或等于28MW 的独立锅炉房,应设置火灾探测器和自动报警装置;火灾探测器的选择及其设置的位置、火灾自动报警系统的设计和消防控制设备及其功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 的有关规定。
一般的感温探测器应该不行,那设置什么探测器比较合适?
     
发表于 2023-12-19 14:13:22 | 显示全部楼层
可以参考GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范,第18页,里面有各种场合如何选择探测器
发表于 2023-12-19 14:17:14 | 显示全部楼层
感温或者火焰探测器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则