账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5232|回复: 9

[问题探讨] 住建局:厨卫楼板内不得预埋管线!

[复制链接]
     
发表于 2023-12-18 17:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
https://bbs.co188.com/thread-10482007-1-1.html
近日,深圳建筑业协会发布 关于严格落 实执行 《深圳市住房和建设局关于严格加强房屋工程质量管控 严厉惩处工程质量违法违规行为的通知》 的通知,并且明确参评“优质结构工程”必须全部符合《通知》中10项技术要求,可谓是“史上最严”:厨卫楼板内无预埋管线。
     
发表于 2023-12-18 17:39:00 | 显示全部楼层
设计是个系统的东西,不是碎片。

这样乱七八糟的规定处在有道理~无道理的边缘
     
发表于 2023-12-18 17:44:18 | 显示全部楼层
楼板内不预埋,那就是管线分离,都走吊顶呗,那层高就需要考虑到,一些开发商喜欢极限压层高,那最后咋搞?

“楼板内”,建筑面层也应该包含在内吧?
“预埋管线”,范围是啥呢?深圳是不用采暖的,所以没有采暖管,燃气都是明管,还剩水和电。垂直穿过楼板的预埋套管算预埋管么?

     
发表于 2023-12-19 09:02:43 | 显示全部楼层
费解
首先看意思不像是防电击等安全性问题
而原文章提到管线分离,引用的是装配式的规范,而只是厨卫管线分离跟装配式也没什么关系。
那么有水的地方管线分离究竟是为了什么呢?分离不分离,都要防水层啊。。
     
发表于 2023-12-19 10:03:51 | 显示全部楼层
深圳住建局的意思是,住宅厨房、卫生间楼板、下反坎不得预埋管线,因为有些结构板厚不够,开裂严重。同时现在要求结构板厚至少120
     
发表于 2023-12-19 10:50:41 | 显示全部楼层
按文件全文理解,管线应该可以埋在面层。但由于不能穿门槛和档水,常规做法按顶板明敷较好了。
     
发表于 2023-12-19 12:31:59 | 显示全部楼层
作为住户,我倒是坚决拥护这一条。厨卫漏水,漏进漏出都碰到过,折腾半死。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-20 10:33:20 | 显示全部楼层
****玩应
楼板偷工和预埋有个**关系,不预埋该偷还***偷工
这就典型的人胖了不想着运动控制饮食和找大夫直接把脑子割了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-20 12:32:41 | 显示全部楼层
以前是给水不能埋在楼板内,深圳倒好、一刀切了!
     
发表于 2023-12-27 11:08:21 | 显示全部楼层
       刚看到篇解释这条规定的文章,很有道理,主要是防漏水,叫管线分离,作者介绍这是参照了日本的做法。自己有过两次厨卫水管因漏水而暗改明的惨痛经历,还有一次被楼上漏水扯皮的经历,觉得深圳这次又走到了改革的前头。
       所以不能只从设计方便性评价这项措施。从现状看,很必要,早点这么做就好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则