充电桩除了环境相对复杂其他和一般插座应该没有区别。既然已经采用了TN-S系统基本安全防护已经有了。那么再在保护导体上作一次重复接地,更有利于安全。这也不是TT,是保护导体重复接地而已。不过没有看到你接地符号。
一般来说MEB只是一个接地极而已,总等电位不在同一个电位上这已经是不争的事实。反倒是LEB有等电位实质。
理解TT系统一定要使人站在接地电阻上面,那样人体是被接地导线短接的。如果站在了接地电阻下面,那就没有被短接,那就不是TT系统了。
如果你能再在地面上覆盖一张金属网,网和区域内所以电气设备外露(外部)可导电部分连接,那么是可以确保人员是站在接地电阻上面的,相当于一个局部等电位,那样更安全。不要标注MEB,这种东西名不符实。 |
|