账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1526|回复: 5

[求助] 电动密闭保温阀

[复制链接]
     
发表于 2023-12-17 11:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防排烟风机电动密闭保温阀工作原理是什么,控制220V硬线控制风机启停么
     
发表于 2023-12-17 14:08:38 | 显示全部楼层
排烟风机需要这个么?

我咋记得是正压风机常设这个啊,在室外风口处设一个70度的电控防火阀,用处不是跟消防相关的,就是存粹为了减少烟囱效应的,常闭,消防时电动打开。
     
发表于 2023-12-17 14:10:06 | 显示全部楼层
确实记不清了,好几年没画过具体平面图了,没太关注这个事情
发表于 2023-12-18 09:16:07 | 显示全部楼层
这个应该是和风机控制箱联动,不需要报警线路模块控制
     
发表于 2023-12-18 09:47:58 | 显示全部楼层
就一220V单相电动机构,不需要阀位反馈的话、3芯线配过去完事儿;需要阀位反馈再加2芯。
     
 楼主| 发表于 2023-12-18 15:18:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-17 14:08
排烟风机需要这个么?

我咋记得是正压风机常设这个啊,在室外风口处设一个70度的电控防火阀,用处不是跟 ...

对啊 这是别的设计院提的条件 我们院不做 就是风机连锁线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则