账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4051|回复: 12

[求助] 想问一下,普通厂房设计看哪本规范?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-13 10:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问一下,普通厂房设计看哪本规范?好像只有防火规范定义了消防负荷。普通负荷没有规范定义。好像也没有普通厂房设计规范,有的是石油、化工、洁净厂房。
     
发表于 2023-12-13 11:15:06 | 显示全部楼层
一般负荷按照GB50052定义就好,GB500系列能解决90%的问题。。
     
 楼主| 发表于 2023-12-13 13:20:47 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-12-13 11:15
一般负荷按照GB50052定义就好,GB500系列能解决90%的问题。。

好的,感谢。
     
发表于 2023-12-13 13:21:23 | 显示全部楼层
厂房即是一座建筑,也是满足某种生产工艺的厂。建筑防火规范要遵守,生产工艺的配电要求要跟上,咋个跟上,工艺设计优先,在工艺设计基础上进行供配电设计。
     
 楼主| 发表于 2023-12-13 13:28:04 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-12-13 13:21
厂房即是一座建筑,也是满足某种生产工艺的厂。建筑防火规范要遵守,生产工艺的配电要求要跟上,咋个跟上, ...

您的意思是以工艺设计为主,看工艺设计要求确定几级负荷,其他按正常建筑设计是吗?

点评

厂房为生产服务,生产是主体,主体需要是最重要的  发表于 2023-12-13 13:50
消防看《建规》,生产按工艺  发表于 2023-12-13 13:47
     
发表于 2023-12-13 13:57:10 | 显示全部楼层
一个简单的道理,如1000平的厂房,里面设一台1000KW电功率的轧钢机,这种总不能按普通建筑去计算负荷撒
轧钢机自动化需要自动化电动机滚筒,要为工艺配电,解决控制问题看啥规范都没有用
     
发表于 2023-12-13 14:01:21 | 显示全部楼层
置于负荷等级问题,这种除满足建筑消防外,还要看工艺要求。如果工艺中持续不断产生易燃易爆气体,需要不断通风防爆,停电会产生巨大的安全事故,这种负荷等级,负荷供电要求还是要看工艺需要的吧
     
 楼主| 发表于 2023-12-13 14:16:45 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-12-13 14:01
置于负荷等级问题,这种除满足建筑消防外,还要看工艺要求。如果工艺中持续不断产生易燃易爆气体,需要不断 ...

好的,明白了,感谢你的耐心解答
     
发表于 2024-4-9 20:44:32 | 显示全部楼层
普通厂房照度要求该如何查询呢?
     
发表于 2024-4-10 09:05:05 | 显示全部楼层
Hap 发表于 2024-4-9 20:44
普通厂房照度要求该如何查询呢?

按照55015吧
     
发表于 2024-4-10 09:07:36 | 显示全部楼层
Hap 发表于 2024-4-9 20:44
普通厂房照度要求该如何查询呢?

有石化或电力标准规定了的按相应标准,没有的按50034
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则