账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5258|回复: 9

[求助] 照度计算包括灯带吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-13 09:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
装修改造的活,照度计算把灯带含进去吗?由于不是直射,一般都取多少系数或折多少lm/W呢?
     
发表于 2023-12-13 10:09:13 | 显示全部楼层
看规范吧    装饰照明 功率密度算一半,灯带的照度计算可没算过  不会算
     
 楼主| 发表于 2023-12-13 11:04:30 | 显示全部楼层
15W每米,折半7W每米,装修把屋子灯带布置的都超过屋子本身的平均照度了,功率密度值很多都超了。
     
发表于 2023-12-13 11:07:03 | 显示全部楼层
dk2910 发表于 2023-12-13 11:04
15W每米,折半7W每米,装修把屋子灯带布置的都超过屋子本身的平均照度了,功率密度值很多都超了。

装修图不超才怪啊
     
发表于 2023-12-13 11:13:19 | 显示全部楼层
装修设计只管效果,不管功率密度。很多设计功率密度指标都会超。
电气设计应尽量和装修设计协调,满足功率密度要求。
     
发表于 2023-12-13 11:25:34 | 显示全部楼层
超低能耗一复核装修图纸普遍都不合规,精装灯具即使折半都会超
     
发表于 2023-12-13 14:45:06 | 显示全部楼层
依据GB50034-2013建筑照明设计标准
     
发表于 2023-12-13 15:27:11 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-12-13 11:13
装修设计只管效果,不管功率密度。很多设计功率密度指标都会超。
电气设计应尽量和装修设计协调,满足功率 ...

装修不超还装修干嘛
     
发表于 2023-12-13 15:49:25 | 显示全部楼层
装修不超装修方案就没法做了
     
发表于 2023-12-14 15:26:24 | 显示全部楼层
(装饰照明  功率密度算一半,灯带几W/m)
装修图还给计算? 密密麻麻的小灯泡,外圈还几层灯带,审图如果提就造假!   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则