发表拙见,帮大佬圆一下。
解释一:
1、解后边的“短路电流在5000A以上到20000A以下是设计前提条件”,大佬默认的是你是提前知道的。
2、虽然你知道短路电流具体值(比如16000),但是大佬他不知道,所以他取极限值20000A.
解释二:
1、大佬和你都不知道短路电流具体值,但是大佬假定了一个低压系统的极限的短路电流值(大于2万),代入瞬时脱扣器动作时间后求得的S截面小于答案中的S截面,最后以这个小于2万的故障电流值验算结果为准。再后来大佬写书的时候把这一步省略了。
针对解释2这我再拓展一下,短延时脱扣按0.4S考虑,瞬时脱扣器脱扣时间按0.01S考虑,时间差了40倍,那短路电流值只要不大于6.3倍的Isd2值,热稳定校验用瞬时脱口值Ii值+Tsd时间校验就是可靠的,只会存在导线截面取值偏大的情况。
|
|