账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5794|回复: 9

[求助] 设备机房与UPS室设置问题

[复制链接]
     
发表于 2023-12-11 14:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问下一个二类高层公建,其中第二层有电力调度中心、通信机房、自动化机房、信息机房,甲方要求这些房间做双重电源+UPS供电。一般做法是每个机房设置个UPS+双切箱,系统图如下。现在建筑想把所有的UPS集中设置在一个房间,并设置在一层,请问下这种可行吗?系统图应该怎么画呢?
1.jpg
发表于 2023-12-11 16:53:46 | 显示全部楼层
每个机房设置双切箱,带照明、插座、风机、空调等
发表于 2023-12-11 16:55:29 | 显示全部楼层
UPS间设置大容量的双切开关,两路去UPS(一路是旁路),后面加个配电柜到各房间的用电设备(工艺自理
     
发表于 2023-12-11 17:11:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-11 16:55
UPS间设置大容量的双切开关,两路去UPS(一路是旁路),后面加个配电柜到各房间的用电设备(工艺自理{:1_49 ...

树总,假如这些工艺设备是一级负荷(末端切换),这样做可以吗.
     
发表于 2023-12-11 18:33:30 | 显示全部楼层
集中设UPS,可靠性还是差一点。
发表于 2023-12-12 08:35:21 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-12-11 17:11
树总,假如这些工艺设备是一级负荷(末端切换),这样做可以吗.

手术室不也是这样搞的吗
     
发表于 2023-12-12 08:42:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-12-12 08:45 编辑

让建筑先跟甲方去沟通呗

甲方要求:每间双电源+UPS
建筑想:UPS集中设置在其他楼层
让电气专业去给个合理系统??
猫了个咪的,建筑是不会说中文?还是没有甲方联系方式?
     
发表于 2023-12-12 10:22:06 | 显示全部楼层
每个房间先 双电源互投,出线在和UPS间来的线 在互投一下?  这么做就有意思了啊
     
发表于 2023-12-12 10:34:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2023-12-12 10:40 编辑

觉得UPS容量很大的话(有可能单个机房容量也很大,供电时间长的话蓄电池更多),集中放置在单个房间的方案比较多吧。是不是UPS可以集中放在二层,这样就可以不用跨防火分区算末端切换,做法就是树总讲的做法。
     
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:26:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-11 16:55
UPS间设置大容量的双切开关,两路去UPS(一路是旁路),后面加个配电柜到各房间的用电设备(工艺自理{:1_49 ...

感谢树总,也问了下公司其他同事,也是您这种做法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则