账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4629|回复: 7

[求助] 丁类高层厂房用电负荷

[复制链接]
     
发表于 2023-12-11 10:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好 想请教个问题 丁类高层厂房(甲方出租用) 室外消防用水20L 主要通道照明负荷是否要按照二级负荷来做
这个厂房首层设了电房发电机房(园区内旁边有栋二类高层宿舍)
想请教一下 电房发电机房按二级 主要通道照明按三级 消防三级 不知这样是否正确 一直对工业建筑负荷等级不太明白 民规附录A对工业建筑不起作用吧 或许按消防等级来做合乎规范吗

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-12-12 13:14:38 | 显示全部楼层
高层厂房,我是楼梯间照明、客梯按二级,消防也是二级,因室外消防用水量超30l/s。如果园区有消防二级的话,建议该丁类高层厂房也是二级。
     
发表于 2023-12-12 16:21:23 | 显示全部楼层
如果没有宿舍的话,全按三级负荷做没问题,柴发都不用做,丁类高层厂房照明也没有规范说要二级负荷。问题在于有宿舍,且设了柴发,那厂房消防用电如果不按二级做的话,就怕伟大的审图老师有意见。三级负荷的消防用电如果是单台变压器直接单电源,如果有两台变压器还是要做双电源。更何况你做了柴发,个人见解,各位大佬指正
     
发表于 2023-12-12 16:25:03 | 显示全部楼层
我手上现在就有一个丁类高层厂房项目,室外流量20L/S,但是没有宿舍,我就不准备做柴发,全三级负荷
     
 楼主| 发表于 2023-12-12 18:20:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 黑宇一佐 于 2023-12-12 18:22 编辑

今天遇到总工 询问了总工的意见  丁类高层厂房的 特殊负荷 电梯、电房、发电机房这些按二级 照明按三级即可  
     
发表于 2023-12-12 23:10:46 | 显示全部楼层
室外用水量超过30L/S,消防及发电机房负荷就得按二级负荷了,平常照明还是按照三级
     
发表于 2023-12-13 09:22:31 | 显示全部楼层
彭0.0 发表于 2023-12-12 23:10
室外用水量超过30L/S,消防及发电机房负荷就得按二级负荷了,平常照明还是按照三级

没超呢,是不是所有用电三级就可以了?
     
发表于 2023-12-13 14:48:04 | 显示全部楼层
涉及防火参照 GB50016-2014建筑设计防火规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则