账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12991|回复: 23

[问题探讨] 学校吊扇、教室强弱电插座

[复制链接]
     
发表于 2023-12-7 17:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:
1.现在的中小学吊扇一般都是设置在哪些场所(教室等一般场所都设置了空调),教室、餐厅、阅览室、报告厅这几个经常用的设置吊扇就可以了吧,其他场所不设置吊扇,因为都设置了空调。
2.普通教室的强弱电插座,除了空调插座,是不是在讲台位置给视听教学器材+多功能电视分别设置一个强电插座和一个网络插座(安装高度1米)。为了满足规范后墙靠内设置一个强电插座(一般前墙也设置一个插座)。
     
发表于 2023-12-7 18:41:36 | 显示全部楼层
教室、阅览室等视觉作业场所,一般不适合设置吊扇,频闪效应,难以满足视觉卫生要求。
电化讲台一般预留地面强弱电接线盒,黑板两边墙上均设置强弱电插座。顶棚预留投影仪强弱电接线盒。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-12-8 08:54:14 | 显示全部楼层
现在投影仪用的很少了,我看都是电子黑板
     
发表于 2023-12-8 09:04:20 | 显示全部楼层
看校方要求吧,做了很多学校校方都是要吊扇+空调的,有钱就开空调,没钱就开电扇。
     
发表于 2023-12-8 09:32:59 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2023-12-8 09:04
看校方要求吧,做了很多学校校方都是要吊扇+空调的,有钱就开空调,没钱就开电扇。

这个确实很纠结。中小学设计规范也允许设吊扇。但我觉得还是要与甲方沟通,至少要将吊扇设在灯罩上方。做过一个大学分校区旧图书馆改造,有空调,向馆长提出取消吊扇,馆长坚决反对,说用了几十年了,都没问题。后与校后勤处人员和馆长一同去现场阅览室,确实频闪效应很重,只是他们从没注意过这个问题,也不知道这是一个问题。然后同意了取消吊扇。
     
 楼主| 发表于 2023-12-8 09:45:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-7 18:41
教室、阅览室等视觉作业场所,一般不适合设置吊扇,频闪效应,难以满足视觉卫生要求。
电化讲台一般预留地 ...

上海这边基本上没看到有投影仪的,都是电子黑板,教室都设置了风扇+空调。
     
发表于 2023-12-8 09:48:47 | 显示全部楼层
安装吊扇需要注意的问题:
1.安装吊扇的房间一般没有吊顶,振动原因会影响吊顶龙骨的稳定。
2.吊扇与照明灯具需要保证一定的间距,且吊扇扇叶不能遮挡/部分遮挡灯具的配光曲线。
3.由于安装吊扇,可能会让灯具的间距变大,需要核算房间照度及照度均匀度。
4.安静场所潜在的噪声问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-8 09:55:39 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-12-8 09:45
上海这边基本上没看到有投影仪的,都是电子黑板,教室都设置了风扇+空调。

设电子黑板应该是趋势。但吊扇这块,原理和事实上都是不合适的,专业人员有知识,应该向甲方宣传。我上面说的那个大学分校区,后勤处人员完全接受了我的观点,后面的教学楼多媒体化改造,虽然我根本没参与,他们主动全部取消了吊扇。
     
发表于 2023-12-8 10:05:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-8 09:55
设电子黑板应该是趋势。但吊扇这块,原理和事实上都是不合适的,专业人员有知识,应该向甲方宣传。我上面 ...

大多数画图匠不用接触甲方,特别是电气这种边缘专业,对接的一般是建筑去,要求带回来就完了
     
发表于 2023-12-8 10:15:11 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-12-8 10:05
大多数画图匠不用接触甲方,特别是电气这种边缘专业,对接的一般是建筑去,要求带回来就完了

有的事也是吃一堑长一智。早年设计过一个艺术学院教学楼,实际上是综合楼,除教室、办公室外,还有画室、模型室、时装剪裁室等。学校在风景区。完工几年后游景区,顺便看下当年的成果。画室是采光顶棚,有吊扇。当时一进去,那个频闪效应,自己都感觉难受。不仅学生画架上的画纸闪,整个房间都感觉在闪。
     
发表于 2023-12-8 10:54:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-8 10:15
有的事也是吃一堑长一智。早年设计过一个艺术学院教学楼,实际上是综合楼,除教室、办公室外,还有画室、 ...

画吊扇 不考虑在光线的上方?自己家安一个也得考虑了啊,那不闪死
     
 楼主| 发表于 2023-12-8 11:00:12 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2023-12-8 09:48
安装吊扇需要注意的问题:
1.安装吊扇的房间一般没有吊顶,振动原因会影响吊顶龙骨的稳定。
2.吊扇与照明 ...

好的,如果有吊顶的就暂时不设置吊扇了,教室一般都不吊顶,风扇设置高度在灯具上方,应当没有遮挡配光曲线。
     
发表于 2023-12-8 11:07:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-12-8 12:17 编辑
liuiping 发表于 2023-12-8 10:54
画吊扇 不考虑在光线的上方?自己家安一个也得考虑了啊,那不闪死

我上面举的两个例子,画室采光顶棚那个,吊扇没法比顶棚高。图书馆那个,吊扇比灯口高,灯具是管吊简式直管荧光灯,频闪照样肉眼可见,只是没画室那么严重。
     
发表于 2023-12-10 22:15:00 | 显示全部楼层
有的学校不装大扇叶的吊扇

吸顶装了家用的直径300/400的摇头扇,多装几个,四处转圈吹风
     
发表于 2023-12-10 23:58:17 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-12-8 10:05
大多数画图匠不用接触甲方,特别是电气这种边缘专业,对接的一般是建筑去,要求带回来就完了

学校最麻烦了,我最近做的项目,建设方是代建(相当于代建,但是甲方自己不承认),校方是使用方,校方与甲方都给设计提要求,但是项目是限额的,最后造成很多的麻烦事儿。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则