账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6777|回复: 13

[求助] 首层直通室外的商铺里面,需要声光手报和广播吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-7 16:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家帮忙看下这种,首层商铺门打开都是步行街或者室外了。那这样每个商铺是不是都需要声光 手报、广播呢。。
微信图片_20231207162719.png
发表于 2023-12-7 16:42:28 | 显示全部楼层
每个商铺都搞那成本太高,尽量设置在公共区域
     
发表于 2023-12-7 17:12:06 | 显示全部楼层
没有必要,你这个商铺这么小,即使发生火灾人也不可能跑到商铺里面去按手报,外面做几个就可以了。而且,你这个应急灯会不会太多了,图集上小于50平可不做
     
发表于 2023-12-7 17:40:20 | 显示全部楼层
没有外走道,一般烟感、手报警铃、消防广播设置在商铺内的,一个小商铺应急灯设置一个是不是差不多。
     
 楼主| 发表于 2023-12-7 17:49:03 | 显示全部楼层
电气小弟0624 发表于 2023-12-7 17:12
没有必要,你这个商铺这么小,即使发生火灾人也不可能跑到商铺里面去按手报,外面做几个就可以了。而且,你 ...

照度不低于3lx。然后通规还要求都得做安全出口灯
     
 楼主| 发表于 2023-12-7 18:04:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:42
每个商铺都搞那成本太高,尽量设置在公共区域

树总,公区放不了的 最外圈那种 我隔两个铺子设置行不?没啥必要还是 不能着火了跑别人家按去吧,纠结在这了
     
 楼主| 发表于 2023-12-7 18:05:47 | 显示全部楼层
电气小弟0624 发表于 2023-12-7 17:12
没有必要,你这个商铺这么小,即使发生火灾人也不可能跑到商铺里面去按手报,外面做几个就可以了。而且,你 ...

...小于50可以不做出口灯。但是通规又要求都得做出口灯
发表于 2023-12-8 08:39:07 | 显示全部楼层
按照建规,步行街的建筑,商铺都需设置疏散照明和疏散指示
发表于 2023-12-8 08:40:05 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-12-7 18:04
树总,公区放不了的 最外圈那种 我隔两个铺子设置行不?没啥必要还是 不能着火了跑别人家按去吧,纠结在 ...

为啥放不了,应该是有雨棚的,没有雨棚,你桥架都不好走
     
 楼主| 发表于 2023-12-8 09:05:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-8 08:40
为啥放不了,应该是有雨棚的,没有雨棚,你桥架都不好走

没雨棚。镂空,商铺用电的桥架打算走在地下车库里去了
     
发表于 2023-12-8 09:14:56 | 显示全部楼层
小于200平米的 商业不用做应急照明,不过树总说你这个应该是步行街了
     
发表于 2023-12-8 09:18:55 | 显示全部楼层
你这没有公共走道 原则上 广播和 手报 还是一间一个吧
设备专业的消火栓本来一间应该是两个,但是他们可以做成一间一个,即使都在保护半径内,也最少得一个了。
发表于 2023-12-8 16:34:20 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-12-8 09:05
没雨棚。镂空,商铺用电的桥架打算走在地下车库里去了

那就没有办法了
     
 楼主| 发表于 2023-12-8 21:46:05 | 显示全部楼层
好的 感谢大家~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则