账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8146|回复: 24

[求助] 光伏发电

[复制链接]
发表于 2023-12-7 15:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有哪位坛友对光伏比较熟,我们一个训练场馆,屋面设置了光伏,安装容量150KW,但我们整个用电量才50KW,他这个多余的电怎么处理?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-12-7 15:05:21 | 显示全部楼层
自发自用,余电上网,您这个用电量才50kW,那需要在上一级处找并网点,通常并网点在变电所低压配电柜处
     
发表于 2023-12-7 15:09:39 | 显示全部楼层
装双向表,并网,不过还是自用最合算
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:39:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-7 15:05
自发自用,余电上网,您这个用电量才50kW,那需要在上一级处找并网点,通常并网点在变电所低压配电柜处

他这个已经做好了,就在本楼配电间给并网了
     
发表于 2023-12-7 16:44:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:39
他这个已经做好了,就在本楼配电间给并网了

本楼配电间50kW,那电缆用95的?

150kW的光伏咋并上去的啊?还是说本楼电缆进线是按240电缆进线考虑的?
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:51:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-7 16:44
本楼配电间50kW,那电缆用95的?

150kW的光伏咋并上去的啊?还是说本楼电缆进线是按240电缆进线考虑的 ...

当时设计没有考虑光伏这么大功率,就是按基本配置的,留了个开关出线(并网进线)才100A
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:57:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-7 15:05
自发自用,余电上网,您这个用电量才50kW,那需要在上一级处找并网点,通常并网点在变电所低压配电柜处

这种余电上网供电部门会同意吗?
     
发表于 2023-12-7 17:17:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:57
这种余电上网供电部门会同意吗?

余电上网现在是基本政策,电网不想接,但是不得不接,起码是大多数地区都有地方政策要求电网必须接入。
     
发表于 2023-12-7 17:18:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:51
当时设计没有考虑光伏这么大功率,就是按基本配置的,留了个开关出线(并网进线)才100A

那150kW您这个接不进去啊,开关和电缆都不够
     
发表于 2023-12-7 17:34:03 | 显示全部楼层
这个150KW是业主实际要装的,还是你们自己计算的。
     
发表于 2023-12-7 17:43:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:57
这种余电上网供电部门会同意吗?

得报供电公司,需要他们的批复
     
发表于 2023-12-7 18:11:15 | 显示全部楼层
余电上网电价要和供电局谈的。要签协议。一般2毛多一度吧
     
发表于 2023-12-7 18:33:41 | 显示全部楼层
最好的方式给其他楼用
 楼主| 发表于 2023-12-8 08:34:33 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-7 17:34
这个150KW是业主实际要装的,还是你们自己计算的。

湖北省的地方要求,必须装屋面的30%面积,所以才搞的大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则