账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6169|回复: 7

[规范条文] 非消防配电箱是否可以在配电间或电井外面安装?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-6 16:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大佬,民规只规定消防配电箱必须在电井内安装,请问,非消防的配电箱是否可以安装在电井或配电间外面?如果不能,依据是什么?
微信图片_20231206162611.png
发表于 2023-12-6 17:11:08 | 显示全部楼层
好像除了医院、幼儿园等场所不宜外,没有什么不行的
     
发表于 2023-12-7 10:38:07 | 显示全部楼层
请问,消防配电箱必须考虑配电间吗?论坛大佬们,有被提吗?
发表于 2023-12-7 10:52:31 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-12-7 10:38
请问,消防配电箱必须考虑配电间吗?论坛大佬们,有被提吗?

2)应急照明配电箱的位置设置不满足GB51348-2019第13.7.14条要,川渝地区,丁戊类厂房,三级负荷,应急照明系统设计为灯具自带电源非集中控制,都老是提加配电间这个问题,我打电话质疑工业建筑按明规提意见,直接说现在建委老是组织第三方抽查,审图单位怕得很,现在审图老师天天跑区县背书,民规也要看,无语得很。可能是大家都没得新业务吧,谁都很难。
     
发表于 2023-12-7 11:46:43 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2023-12-7 10:52
2)应急照明配电箱的位置设置不满足GB51348-2019第13.7.14条要,川渝地区,丁戊类厂房,三级负荷,应急照 ...

应急照明配电箱,放到值班室、收发室不行吗?

点评

应该OK,可能当地审图老师的强制拔高了吧。  发表于 2023-12-8 11:11
     
发表于 2023-12-8 11:09:53 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2023-12-7 10:52
2)应急照明配电箱的位置设置不满足GB51348-2019第13.7.14条要,川渝地区,丁戊类厂房,三级负荷,应急照 ...

应急照明配电箱也遇见被要求放置配电间或电井,提高安全角度。但消防类配电箱(消防总箱、分箱等)很少被提吧。
     
发表于 2023-12-8 15:09:50 | 显示全部楼层
多层办公楼可以放在走廊啊这种公共区域,但是外来人员比较多的地方(游客接待中心、办事中心等,虽然没有要求,还是放在电井比较安全,防止有人开启配电箱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则