账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5203|回复: 5

[求助] 防静电地板的高度

[复制链接]
     
发表于 2023-12-4 12:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:防静电地板的高度是多少?
     
发表于 2023-12-4 12:38:49 | 显示全部楼层
这应根据下面走线槽的高度来,考虑检修方便等。至于高度,有高有低,取决于产品和客户要求,我见到用300的有点多。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-4 14:31:25 | 显示全部楼层
那就看你的需求了,你需要它多高啊?反正越高承重就越差呗。规范上的话,仅用作布线不宜小于250;即用作布线又兼做空调静压箱不宜小于500。
     
 楼主| 发表于 2023-12-4 14:59:11 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-12-4 14:31
那就看你的需求了,你需要它多高啊?反正越高承重就越差呗。规范上的话,仅用作布线不宜小于250;即用作布 ...

请问这个是哪个规范里有写呢?
     
发表于 2023-12-4 15:05:19 | 显示全部楼层
GB50174  6.4.4  
规范里虽然写了,不过也是“不宜”,通常需要跟暖通和精装商量,做的太高会影响层高
     
发表于 2023-12-4 16:17:44 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-12-4 14:59
请问这个是哪个规范里有写呢?

个人觉得,这些问题不看应规范,看需要。如果都靠规范解决生产生活中遇到的所有问题,可能不得行。目前规范已经有些这方面倾向了。
  还是根据原理和需求吧!
  如果需要1米高静电地板的,相信厂家都能制造出来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则