账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28865|回复: 71

[求助] 疏散标志灯:E、S符号的灯,产品上有什么区别?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-29 13:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到一个帖子想起来这个问题。

现在有的审图还提:E灯,应改为 S灯。
灯具上有实质区别吗?
还仅仅是符号上的差异、有必要这么区分吗?




本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-29 13:11:41 | 显示全部楼层
产品没有区别

仅仅要求画图的有区别,纯属扯淡的事情
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-29 14:01:34 | 显示全部楼层
总结一下,吐槽一下,见附件
消防疏散出口、安全出口有区别么?.pdf (1.39 MB, 下载次数: 202)




点评

文章看了。写的非常好,一针见血~!  发表于 2023-11-30 08:52
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-29 14:22:16 | 显示全部楼层
审图的也是,提这条用来凑凑条数。
     
发表于 2023-11-29 15:05:42 | 显示全部楼层
编写规范时夹带私货的产物!
     
发表于 2023-11-29 15:09:09 | 显示全部楼层
图纸里区分,实际产品都一样
     
发表于 2023-11-29 16:53:27 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-11-29 15:09
图纸里区分,实际产品都一样

还真不一样,塑料面板的区别,一个安全出口一个疏散出口。
     
发表于 2023-11-29 16:58:49 | 显示全部楼层
所有疏散标志布置设计,都应该是建筑工种的事。不能因为标志是灯,需要用电,就甩给电气了。电气只负责配电和控制。今后恐怕没有不用电的东西了。再过N多年,每块混凝土里面说不定都有块芯片,以及一堆强度什么的监测传感器,那都要电气来做吗!大家还别笑,现在道桥里面已经不少见了。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-29 21:49:32 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-29 16:53
还真不一样,塑料面板的区别,一个安全出口一个疏散出口。

应急照明规范规范、图集里,安全出口、疏散出口的定义都是乱的。
规范纯粹是胡编。
     
发表于 2023-11-30 08:53:17 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-11-29 21:49
应急照明规范规范、图集里,安全出口、疏散出口的定义都是乱的。
规范纯粹是胡编。

其实也还好,通往室外安全区域就是安全出口,通往室内安全区域就是疏散出口,整体思路就是疏散出口是赛点,安全出口是终点。
     
发表于 2023-11-30 09:40:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-30 09:44 编辑
齐格斐 发表于 2023-11-30 08:53
其实也还好,通往室外安全区域就是安全出口,通往室内安全区域就是疏散出口,整体思路就是疏散出口是赛点 ...

安全出口是建筑定义的,看看规范:
2.1.14 安全出口 safety exit
    供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。
     
发表于 2023-11-30 09:56:17 | 显示全部楼层
个人感觉有必要区分,黑烟滚滚的火灾现场,逃生者能够清楚自己是到了什么位置。仅供参考哈
     
发表于 2023-11-30 10:08:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-30 09:40
安全出口是建筑定义的,看看规范:
2.1.14 安全出口 safety exit
    供人员安全疏散用的楼梯间和室外 ...

你可以看看51309指导书的P39,技术标准是对建规做了细分,按它的意思,大致就是原来没有疏散出口的定义,只有疏散门,51309把50016的安全出口拆成疏散出口和安全出口两类。
真硬要说起来,我觉得51309的细分更合理,火灾时疏散到室外才是最终目的,细分之后安全的层级更明确些。
     
发表于 2023-11-30 10:17:08 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-30 08:53
其实也还好,通往室外安全区域就是安全出口,通往室内安全区域就是疏散出口,整体思路就是疏散出口是赛点 ...

这种思维值得批判

详见3楼附件
     
发表于 2023-11-30 10:22:23 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-30 10:08
你可以看看51309指导书的P39,技术标准是对建规做了细分,按它的意思,大致就是原来没有疏散出口的定义, ...

51309里对安全出口和疏散出口有定义么?没有定义谈何拆分?

51309里甚至都没有说安全出口和疏散出口需要分别设置不同标志灯!!

话说51309编写的有水平么??

B型消防应急灯具有定义么?没有!
那么是非A即B么?似乎规范有这个意思,但没有明说!没有明说,是让大家自理理解么??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则